x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2012 в 11:10:53

silencer написал : У меня такое есть желание: отключать всю технику (чтобы не горели красные огоньки на телеке, видаке и т.п.) нажатием одной кнопки. Т.е. если, как Вы советуете, поставить выключатель рядом с розетками и фазу кинуть к розеткам через него, то они будут отключаться? Есть какие-нибудь противопоказания и т.п.? Или это нормальная практика? Будет только фаза разрываться? С нейтралью что-нибудь надо делать?

на выходе из квартиры ставится рубильник после вводного автомата (ну только цепи типа холодильника мимо нужно пустить)

0
silencer
silencer
Местный

Регистрация: 30.05.2012

Москва

Сообщений: 111

12.11.2012 в 11:24:17

zelexxx написал : Я вообще в шоке, т.к. не вижу смысла в преследуемых целях. Для меня это все равно что автомат на розетки выключать каждый раз.

Смысл в том, что рекомендуют отключать, т.к. с горящими кнопками все равно электричество потребляется. Само собой равносильно автомату, только в щиток каждый раз не полезешь + автомат рядом с розетками не очень эстетично. Опять же, если сделать проектор на потолке, то использовать его будешь не часто, а постоянно включенная в розетку электроника меня напрягает. По стремянке не налазишься, чтобы его постоянно включать-выключать из розетки. А если гроза? Тоже может технику повредить.

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

12.11.2012 в 11:51:53

silencer написал : Смысл в том, что рекомендуют отключать

Кто рекомендует? При грозе да, рекомендуют, если нет соответствующей защиты.

silencer написал : т.к. с горящими кнопками все равно электричество потребляется.

Это не оправдание. Они потребляют мизер. За год Вы переплатите максимум 70кВт в зависимости от количества и качества техники. ИМХО. Зато удобство пользования на лицо.

silencer написал : Опять же, если сделать проектор на потолке, то использовать его будешь не часто, а постоянно включенная в розетку электроника меня напрягает.

Почему она Вас напрягает, она же выключена? Ну горит диодик... Дело конечно Ваше.

silencer написал : А если гроза? Тоже может технику повредить.

... В таком случае вообще не пользоваться электричеством. Лично я при грозе только и отключаю, или когда с дома надолго ухожу ,но тогда отключаю почти все. Если выходите на работу, то можно сделать холодильник отдельно, а все остальное вырубать. От всего не уберечься. Купите УЗМ-51М и будет Вам защита.

ЗЫ Отключение от розеток при грозе может не спасти такую технику как компьютер. У меня было все отключено кроме сетевого кабеля. Правда сгорел не полностью, только сетевая. Но подобная ситуация может быть и с любой другой слаботочкой. Есть такой аспект как удобство пользования. Вы слишком педантичны, в этом вопросе, по-моему.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.11.2012 в 12:16:47

x.tra написал : Если у мойдодыра-умывальника есть металлические части, они заземляются наглухо, без всяких розеток

хорошо. Пусть наглухо отдельным проводом. Это не воспрещается

x.tra написал : бритвы

бритва - II класс защиты (изоляции) - ей земля не нужна

x.tra написал : фены

фены разные бывают. Большинство - I класс защиты и земля в розетке необходима + присоединение к КУП

0
x.tra
x.tra
Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

12.11.2012 в 19:57:37

Alexiy написал : Большинство - I класс защиты и земля в розетке необходима

только не все производители об этом знают и лепят вилки без земли:confused:

Alexiy написал :

  • присоединение к КУП

и шапочку из фольги ;)