samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.11.2012 в 20:31:42

Добрый вечер всем!Помогите в одной проблеме- у знакомого в частном жилом доме при перехлесте от сильного ветра проводов перегорело кое-какое оборудование.Подскажите,что поставить на вводе в домовой щит?двухполюсный автомат?УЗИП? Ввод 220В

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.11.2012 в 20:36:08

УЗИП - это грозозащита восновном..К перехлесту проводов мало каким боком причем.. кое-какое оборудование перегорело по всей вероятности из-за образовавщегося в результате к.з. перекоса фаз в линии 0.4кВ. Для защиты от таких перепадов используют РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.11.2012 в 20:37:47

4eh написал : УЗИП - это грозозащита восновном..К перехлесту проводов мало каким боком причем..

двухполюсный автомат?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.11.2012 в 20:40:52

samwwell написал : двухполюсный автомат?

нет

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.11.2012 в 20:40:54

Аналогично: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.11.2012 в 20:45:43

ага,уточню- у них по улице идет 220, электрики местные сказали,что от сильно ветра перехлестнулись провода.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

08.11.2012 в 20:46:25

Kamikaze написал : Аналогично: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля?

я ниасилю...поздно у нас уже

0
monter91
monter91
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Тамбов

Сообщений: 2

08.11.2012 в 20:52:07

Вам нужно поставить УЗО или диф. автоматический выключатель.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.11.2012 в 20:54:30

я ниасилю...поздно у нас уже

ну так плюньте на это.. Слюной..как плевали в эпоху доисторического материализма..

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 20:54:36

славан написал : Вам нужно поставить УЗО или диф. автоматический выключатель.

Не лучшая идея от перенапряжения защищаться при помощи УЗО...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.11.2012 в 20:57:47

славан написал : Вам нужно поставить УЗО или диф. автоматический выключатель.

Первый пост на форуме - и сразу в точку..:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу