lsput написал : Вопрос, собственно, в следующем: а есть ли какие-нибудь нормативы на номинал вводного автомата? Или это хотелки снабжающей организации?
1) Норматив прописан в ПУЭ, а конкретная цифра - определяется в зависимости от расчетной мощности на квартиру, которая прописывается в разрешении на подключение к электрическим сетям, а при отсутствии оного - в соответствующих СНиПах, и отражается в проекте электроснабжения дома (должен быть в ДЕЗе, ЖЭКе или кто там у вас является "управляющей компанией"). Однако, прекрасно понимая, что всякие утюги-пылесосы сейчас достаточно мощные - управляющие компании обычно разрешают завышать номинал "мелкого" (на 4-6-10А) автомата до 16А, который не будет выбивать утюгом/пылесосом при включенном свете и работающем ТВ...
2) это нифига не хотелки. Это, увы, "суровая правда жизни".
А "хотелки" в данной ситуации - исключительно у вас. За что вас и "бьют по ручкам".
lsput написал : Никто никому, как Вы выразились, "поднасрать" не собирается - мощных потребителей стараюсь одновременно никогда не включать. Утюг - 2кВт, пылесос - 1.8кВт, свет в квартире... Про то, что 16 автомат будет держать 18А больше часа, прежде чем отключиться - знаю, но все же...
1) А что же вы тогда делаете, если не поднасираете? Т.е. вы втыкаете (случайно) неисправную зарядку от мабилы и ба-бах - гаснут еще три квартиры (совершенно не имеющие к этому отношение), ибо отключился автомат стояка, а не ваш. Иначе как "нагадить соседям" - это назвать сложно.
2) Ну так раз вы признаете, что даже 16А врядли нагрузите - так зачем искать проблемы? Дядя и так пошел вам навстречу - написал в предписании 16А вместо положенных на квартиру 6А (хотя мог бы). или "аппетит приходит во время еды"???