Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2021 в 10:46:42

Gashek написал: можно 2-х жильный

Только трёх жильный - придушите земноводное - только третью жилу не подключайте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gashek

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Рыбинск

Сообщений: 26

05.08.2021 в 10:51:24

megrad написал:

Gashek написал: можно 2-х жильный

Только трёх жильный - придушите земноводное - только третью жилу не подключайте.

megrad, Третья про запас или резерв? А автомат значит на 25а?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.08.2021 в 11:15:42

Gashek написал: Третья про запас или резерв?

Третья в расчёте на реконструкцию общедомовой проводки в обозримое время. Процедура недорогая, и у нас в Питере практически все старые дома уже реконструированы - заземление к квартирам подведено.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.08.2021 в 11:41:15

Gashek написал:

СтранникXXI написал:

Gashek написал: Хочу поменять пакетный выключатель на автомат, пакетник на 40 ампер соответственно автомат тоже можно на 40 ставить? При пломбировке счетчика вопросов у электрика не возникнет? Могу я ему в качестве аргумента предъявить замененный пакетник?

Gashek, групповые АВ на какие номиралы?

СтранникXXI, Сейчас в щите стоят 2 по 16, но я собираюсь щиток в квартиру переносить и всю проводку переделывать.

Gashek, при таком раскладе получается 25А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.08.2021 в 15:31:42

Gashek написал: Третья про запас

Да

Gashek написал: А автомат значит на 25а?

Уточните в УК. может разрешат 32 А. Сечение стояка сколько?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Gashek

Местный

Регистрация: 11.01.2010

Рыбинск

Сообщений: 26

05.08.2021 в 20:55:59

megrad, Пока ключ не добыл от щита, со стояком непонятно. Буду пытать УК, сколько мне можно поставить. Всем спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

05.08.2021 в 21:00:04

Gashek написал: сколько мне можно поставить

25A и не более, если вообще не менее...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.08.2021 в 22:49:14

MaSeVi написал:

Gashek написал: сколько мне можно поставить

25A и не более, если вообще не менее...

MaSeVi, 2 групповых по 16А предполагают вводной 25А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу