Дизель написал : что бы не быть голословным.

В общем, если на линии есть СВЧ и трассы проходят рядом и трасса достаточно протяженная, то еще возможно какие то помехи и то надо смотреть . Мне тут видится больше забота о безопасности.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

09.12.2012 в 19:29:14

turbid написал : Сообщение от Дизель

            1) Слаботочка не ближе 10 см от силы. Качественный монтаж подрузумевает отдельную трассу для слаботочки.

Это, извините меня, фигня полная.

вообще рекомендуется пол метра делать между слаботочкой и силой (на серьёзных объектах даже бывает с рулеткой ходят проверяют) но когда места нет так разбежаться, деваться некуда, делают ближе, но по любому не в одном общем пучке стянутом стяжками

0
Дизель
Дизель
Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

09.12.2012 в 21:06:40

Ребята сдесь бесполезно ломать копья потому что:

Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
Это самый распространенный вопрос, который не имеет однозначного ответа. (Вопрос касается только совместной/параллельной прокладки телекоммуникационных и силовых кабелей).
Итак, при проектировании кабельных трасс необходимо придерживаться следующих правил и ре-комендаций.
___________________________________________________ _________________________
«ПУЭ» (Правила устройства электроустановок), 6-е издание, раздел 2, глава 2.1.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допус-кается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.

Далее смотрим на сегоднешний день Правила устройства электроустановок действуют в виде отдельных разделов и глав седьмого издания и действующих разделов и глав шестого издания. среди них вышеприведенная.

Вывод: монтаж слаботочки осуществлен монтажником не по ПУЭ.

Есть нормы прокладки которые рекомендуют производители у кого то это 0.5м у кого то 2 и т.д.
А правила нам ЗАПРЕЩАЮТ:nо:, (только совместную прокладку что видно в сюжете представленном выше.) но никак не регламентируют это растояние то есть подрузамевается что мы должны деиствовать согласно своему опыту и здравому смыслу. 10см и более в таком случае дастаточный шаг чтобы соблюсти требования ПУЭ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.12.2012 в 21:48:35

Дизель написал : 10см и более в таком случае дастаточный шаг чтобы соблюсти требования ПУЭ.

Предлагаю на теме совместной прокладки силовых цепей и слаботочки не заострять внимание, поскольку не только в этой теме, но и на форуме в целом речь в основном идёт о жилом фонде, а не монтаже производственных или общественных объектов - в городской квартире выдержать какие-либо "шаги" между слаботочкой и силовой частью не представляется возможным, а практика показывает, что в столь малых объёмах никаких побочных явлений при совместной прокладке не замечается. Тем более, что тема по этому вопросу уже существует и раскручивать её в теме совсем по другому вопросу не совсем разумно.

0
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Новичок

Регистрация: 03.10.2012

Воронеж

Сообщений: 17

09.12.2012 в 23:31:16

Дизель написал : Все ТО ЖЕ САМОЕ по черновому монтажу, за исключением пунктов которые мной были увидены в призентации у Орлова выше.

И схема монтажа применяемая мной при тросссировке тоже описана выше в этой теме.

Вам отписался в личку.

Вы очень сильно раскритиковали монтаж ТС, буквально сказали:

Может вам надо сменить профессию.

А теперь говорите:

Все ТО ЖЕ САМОЕ

и отказываетесь выкладывать фотографии. Я подозреваю, что у вас не только не лучше, но и далеко не также, а потому вы юлите. Мне кажется я понял какой вы человек... вопросов больше не имею.

0
evilcloud
evilcloud
Местный

Регистрация: 06.10.2012

Пермь

Сообщений: 843

10.12.2012 в 09:15:59

Раньше в продаже были стальные кольца для гардин, может ТС они бы лучше подошли, чем кольца из меди?

0
Kamto
Kamto
Местный

Регистрация: 17.05.2012

Москва

Сообщений: 367

10.12.2012 в 09:44:41

evilcloud написал : Раньше в продаже были стальные кольца для гардин, может ТС они бы лучше подошли, чем кольца из меди?

да это без разницы, кольца овальной формы, разомкунутые, можно сделать из меди, а можно из электродов нагнуть, всяко проще чем искать готовые

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

21.12.2012 в 14:04:24

а если вот это использовать?

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.12.2012 в 14:20:10

mvs87, было уже! 124 пост...

0
alt
alt
Местный

Регистрация: 14.04.2011

Бийск

Сообщений: 474

21.12.2012 в 21:30:30

А я крепил кабель к потолку следующем образом: сначала дюбель -хомут, потом через него делал кольцо из стяжки - хомута. Через кольца протаскивал кабеля и крепил их в конц всем скопом. Вышло неплохо. Возможно не технологично, но мне сравнить не с чем, так как в первый раз.

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

28.12.2012 в 16:30:14

Еще одна идея пришла. Можно ли использовать пневматический гвоздезабивной пистолет? Если он сможет забивать дюбеля в бетон, то я лучше притащу компрессор на обьект, чем сверлить перфоратором дырки.

0