Com_chu
Com_chu
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Москва

Сообщений: 22

17.06.2014 в 01:14:05

Johnny написал : У абб и леграна расстояние между клеммами 17.5 мм, у шнайдера 18 мм. Как у хагеровских гребенок - не знаю, но вижу, что их из аппаратов "выдавливает". Выглядит такое соединение довольно ненадежно.

меня тоже немного "напряг" изгиб гребенки когда собирал, но,либо она так была изначально изогнута, либо я ее погнул, когда крепил.. но зажимал контакты без особой натуги, по сторонам не давит (во всяком случае при ослабленных болтах есть расстояние для позиционирования) и держится все достаточно крепко...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.06.2014 в 03:22:17

Дело хозяйское)

0
Com_chu
Com_chu
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Москва

Сообщений: 22

17.06.2014 в 10:30:47

Вот, собственно, итоговая схема, по которой была произведена сборка щитка...

Поскольку на текущий момент имеется только проточный водонагреватель - до С/У идет провод 3х4, в туалете будет маленький блок на 3 модуля (нагреватель, розетка и свет)

0
Вложение
Com_chu
Com_chu
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Москва

Сообщений: 22

17.06.2014 в 11:00:38

ksiman написал : Где нулевая шина после УЗО во втором ряду?

Добрый день!

Как я писал ранее -"Комплектующие, в основном, продиктованы имеющимся в наличии..." У меня в щитке на все силовые линии розеток используются 2-х полюсники, как следствие - отсутствие необходимости в отдельной нулевой шине...

В нулевые шины у меня используются только для освещения...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 11:08:56

Com_chu написал : В нулевые шины у меня используются только для освещения...

Понятно :)

Com_chu написал : в туалете будет маленький блок на 3 модуля (нагреватель, розетка и свет)

Про шинки N и PE не забудьте :clapping

0
Com_chu
Com_chu
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Москва

Сообщений: 22

17.06.2014 в 11:09:55

ksiman написал : Где будут установлены автоматы на СУ

У меня раздельный С/У, для удобства коммутации - планируется установка в туалете над входной дверью (рядом с косяком в котором сейчас старая группа розетка+выключатели)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 11:16:00

Трёхфазное УЗО нормально работает в таком включении? Тест отрабатывает?

0
Com_chu
Com_chu
Новичок

Регистрация: 12.11.2012

Москва

Сообщений: 22

17.06.2014 в 11:20:39

ksiman написал : Трёхфазное УЗО нормально работает в таком включении? Тест отрабатывает?

Да, все тесты проходят отлично. я его до сборки финального щитка в таком формате 1,5 года использовал - полет нормальный :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.06.2014 в 11:52:12

Так ведь и должно работать, для F204 такое однофазное подключение прописано в мануале :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.