Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.11.2012 в 19:46:44

http://dl.dropbox.com/u/43273536/scheme4.jpg

Спасибо заранее :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2012 в 21:18:35

1) на варочную поверхность автомат 32А вместо 40 поставьте. 2) УЗО 32А/10мА - оно реально у какого-нибудь производителя существует? (скорее в продаже только 40А/30мА увидите, но может я и ошибаюсь) 3) Верхнее УЗО которое 40А/30мА может быть перегружено, ставьте туда 63А/30мА 4) я бы на свет не задумываясь положил кабель 3*1,5 под защитой автомата в 10А (а вот на аквасторож как-раз можно и помельче автомат поставить, например 6А а не 10) 5) Рубильник как-то не в тему стоит. Непонятную половину нагрузки отключает... Если уж им нагрузку и отрубать (при долгом отсутствии в квартире, то надо рубить все кроме защиты от протечек и холодильника)

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

14.11.2012 в 12:09:53

1) Освещение вынесете из-под УЗО. А то коротнет зарядка от телефона - и во всей квартире случится темнота... 2) Холодильник посадите на отдельный дифавтомат, подключенный сразу после вводного (а то и параллельно ему, если практикуете массовый отъезд на дачу на длительное время). А то будет грустно, если из-за импульса при включении компрессора кондея (ну вдруг забудете отключить, выходя второпях из дома) сработает УЗО и холодильник растает до вашего приезда с работы/с дачи... 3) УЗО на 32А/10мА не бывает (хотя меня не удивят сделанные на коленке на просторах китая). У нормальных производителей 10-миллиамперные УЗО бывают на 16А и 25А (в теории - еще на 40А, но в продаже не видел), 30-миллиамперные на 25А и 40А (и, хоть и трудно найти, на 63А). А вот диф.автоматы вплоть до 40А/10мА найти можно без особых проблем. 4) На плиту 40А - многовато. 32А за глаза (а то и вообще на 25А, хотя это уже и перебор). Иначе возможна ситуация, когда приедете с дачи, включите кондей, теплые полы, начнете готовить и... ба-бах, и вся квартира погасла. Лучше пусть отключится только плита - благо это можно быстро заметить. У меня в квартире на плиту пришлось поставить 20А - ничего, через 2 недели мама привыкла, что нельзя включать сразу все 4 конфорки и духовку

В остальном - схема как схема. С моей точки зрения - перезамороченная, с нелогичной группировкой - но "всяк по своему с ума сходит"

0
Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

14.11.2012 в 12:42:04

Я бы не стал аквасторожа садить на одно УЗО с кондеем, холодильником и телевизорами. Лучше вообще отдельный диф.автомат поставить. Про освещение уже написали - из-под общего УЗО однозначно выносить. И еще вопрос, почему варочную поверхность с духовым шкафом под рубильник не подвели? Вообще расскажите почему такая группировка на рубильнике и в каких случая планируете им пользоваться?

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

14.11.2012 в 13:09:27

По-моему сильно мудрено. Необходимость рубильника?... Если вырубать при выходе из дома одним движением-похвально, но в Вашем случае остается еще кондер, телек, ВП, ДШ. Т.е. отключится только половина ненужного в Ваше отстутствие. Где логика? Т.е. я бы оставил на линии без рубильника Холодильник и аквасторож, причем хватит для них одного дифавтомата. Конечно ничто не мешает клацнуть еще и дифы с кондером и телеком, но почему их не всунуть под тот же рубильник и не мучаться. Кондер, телек под УЗО 10мА... смысл? По-моему найти дифреле 10мА 32А невозможно. на 16а пожалуйста, причем хоть А, хоть АС, правда дорого. Освещение было бы неплохо под отдельный диф поставить.

0
Romskiy
Romskiy
Местный

Регистрация: 10.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 193

14.11.2012 в 13:37:12

Если я правильно понимаю szw, то телек - это скорее не телевизор а комп + интернет-шлюз. Действительно может быть потребность не выключать, особенно если просто на работу пошел. Кондиционер - тоже не выключать, пусть себе охлаждает. Особенно если есть возможность запрограммировать включение по таймеру, за пол-часика до прихода хозяина. Бойлер за день сильно не остынет - придя с работы руки помыть можно будет. Теплый пол похоже без таймера, по этому и попал под отключение. А вот ВП и ДШ надо под рубильник, вдруг утром с бодуна, забудешь сковородку с яичницей выключить

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

14.11.2012 в 15:05:23

Romskiy написал : то телек - это скорее не телевизор а комп + интернет-шлюз.

Всяко может быть. Может сплит система будет постоянно поддерживать температуру. ТВ будет записывать нужные программы, фильмы в отсутствие хозяина. Но я не сторонник работы электрооборудования в отсутствие хозяина ,кроме самых необходимых. szw, У Вас ввод что, однофазный? ВП разве от одной фазы будет работать? Уточните и перерисуйте схему. Аквасторожа я бы кинул к бойлеру либо к кухне с посудомоечной машиной. Больше просто Вам не нужно 10мА, хватит 2-х. Но в силу того что его вроде как лучше не отключать, советую поставить вместо дифа УЗО на 10мА, после него сделать возможность отключения линии бойлера и бытприборов кухонных. Аквасторож естественно отключаться не будет. Но в этом случае понадобится еще рубильник, но это все равно дешевле и практичнее чем куча 10мА дифов. А еще вместо рубильника практичнее таймер ставить. ИМХО. В вашем случае я бы использовал многополюсный рубильник уже после дифов и автоматов, правда для него потребуется больше места, но зато без танцев с бубнами. Единственно то, что автоматы будут под напряжением :o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2012 в 13:04:27

Спасибо за ответы. Рубильник (контактор) предназначен для того, что-бы уходя на работу выключать питание в квартире просто щелкнув на выключатель возле щитка. Но в этом есть свои минусы в плане того, что могут выйти из строя приборы. Поэтому кондей я вынес из-под рубильника. Вообще думаю варочную поверхность добавить в группу рубильника. Дифавтоматы с 10 mA не нашел. Только 30. Хочу ствить все только одной фирмы - ABB. Поэтому буду немного переделывать схему учитывая также пожелания выше. Результаты выложу позже. Селективный УЗО ставлю перед автоматом в 50А дабы защитить его от подгорания. Все это в квартире после счетчика, который на щитовой. На кондей кинул отдельный провод, что-бы разделить его с телевизорами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2012 в 15:02:01

http://dl.dropbox.com/u/43273536/scheme5.jpg

Обновил схему

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

15.11.2012 в 15:26:45

1) Вместо УЗО 40А/30 мА и отдельных атвоматов на кондей и холодильник/аквасторож - поставьте два дифавтомата. И понять схему в щитке проще, и глюк кондея не обесточит холодильник. 2) на холодильник поставьте все же 16А, или с характеристикой D - у компрессора случается очень высокий пусковой ток... 3) Зачем вам в цепи освещения отдельные узо и автомат??? Если уж неймется засадить свет под защиту от утечек - ну поставьте вы диф.автомат, не мудрите.
4) у вас еще имеется "волшебная" группировка "розетки комнаты/балкона" под общее УЗО. Собственно, розетки балконов/лоджий рекомендуется подводить под отдельное УЗО, ибо вероятность, что ток утечик превысит допустимый - у них в десятки раз больше... Ну да это пусть останется на вашей совести. Вообще, разумным и достаточным является деление по УЗО на 3 зоны: сухая (комната, коридор и, возможно, кухня вдали от фартука/рабочей поверхности), сырая (ванна, туалет, розетки кухни на фартуке/рабочей поверхности) и балкон/лоджия (здесь правильнее ставить диф.автомат). Ну и, естественно, внутри "зон" ставить автоматы по числу отходящих линий. Если есть вероятность долгих отлучек - то на холодильник стоит поставить отдельный диф.автомат (если свет под УЗО/дифом - то на эту линию не повредит "повесить" бра, размещенную в коридоре недалеко от щитка).
По верхнему свету - я всё же рекомендую ставить автомат без УЗО (или, хотя бы, вешать свет на отдельное УЗО/дифавтомат. Объединять розеточные и освещенческие линии ПУЭ настоятельно не рекомендует - и неспроста)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2012 в 16:02:24

ailcat написал : 2) на холодильник поставьте все же 16А, или с характеристикой D - у компрессора случается очень высокий пусковой ток...

Это где Вы такие современные видели? Я все понимаю, но 300 и более кратный пусковой ток...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу