Добрый день форумчане. Прошу помощи в организации щита квартирного в Сталинке.
Как видят его строители:
На входе (на лестнице) двуполюсный автомат на 25А.
Далее в квартире:
Счетчик электроэнергии -> ДиффАтомат на 25 А
Далее к Диффу вводному:
Дифф ГР1 - 16А теплый пол Ванна
Дифф ГР2 - 16А теплый пол Кухня
Дифф ГР3 - 16А Кондиционер
Дифф ГР4 - 16А Стиральная машина
Дифф ГР5 - 16А Холодильник, розетка Туалет
Дифф ГР6 - 16А Розетка ванная, измельчитель на кухне
Дифф ГР7 - 16А Розетки (рабочий стол кухни)
Дифф ГР8 - 16А Розетки (гардеробная, гостинная)
Дифф ГР9 - 16А Розетки (Спальня, детская)
Дифф ГР10 - 16А Розетки (духовой шкаф)
Автомат - 10А - освещение (ванна, туалет, кухня, гостинная, гардеробная)
Автомат - 10А - освещение (Освещение прихожей, коридор, детская, спальня)
Автомат - 10А - охранка, домофон
Теперь вопросы:
1) Стоит ли на лестничной клетке еще установить противопожарный УЗО на 300мА? Он должен быть между счетчиком и Автоматом или до Автомата?
2) Хочу после щитка поставить УЗМ-51р - ну здесь вроде нормально, вопросов не должно быть...
3) С учетом того, что проводка на розетки ванной и измельчителем идут последовательно - 10мА УзО или диф. не поставишь? Тоже самое с холодильником и розеткой в туалете?
4) Хочу все-таки отказаться от такого количества Диффов и сделать схему УЗО + Автоматы.
Как лучше тогда их все сгруппировать? И каких номиналов должны быть УЗО?