den_ram
den_ram
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 10

17.11.2012 в 01:19:03

web-rr написал : Конечно возникнет. Но тему селективности да ещё и особенности русской пломбировки раскрывать - букв много писать.

Сейчас вообще в щитке на лестнице нет автоматов. Может быть там поставить тогда выключатель напряжения о котором Вы писали, а в квартире автомат на 25А?

web-rr написал : Штукатуров любить за электрику - себя не уважать.

С этим соглашусь, к сожалению поздно подключился к вопросу и стал погружаться в тему.

web-rr написал : Как подобрал? Книжек много читал, инструкций и прочей нормативной документации. Я очень много не знаю - а вот это знаю. :)

Жаль, что нет у Вас желания хоть как-то объяснить. И про 10мА для измельчителя не ответили... Но все равно спасибо за информацию

Может ссылкой какой-нибудь поделитесь, чтобы почитать по этому поводу? Именно по расчету УЗО и подключенных к нему автоматов.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2012 в 01:54:44

den_ram написал : Сейчас вообще в щитке на лестнице нет автоматов. Может быть там поставить тогда выключатель напряжения о котором Вы писали, а в квартире автомат на 25А?

Нет, тогда кусок линии до квартиры откажется без защиты. Можно в этажном щите поставить дифавтомат 25А/300 мА с селективной характеристикой. Например вот такой от Schneider. А в своём щитке за счётчиком ставить уже вот такой. При такой комбинации выбивать этажный тоже будет, при банальной перегрузке. Но линия защищена будет, по всем нормам.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2012 в 01:55:23

den_ram написал : Жаль, что нет у Вас желания хоть как-то объяснить.

Вы же не заказ мне оплатили, верно?

0
den_ram
den_ram
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 10

17.11.2012 в 02:17:34

web-rr написал : Вы же не заказ мне оплатили, верно?

По первому Вашему посту и моему ответу, думал, что Вы совсем не ответите. А в переписку все-таки вошли - за это спасибо. За проделанную выше консультацию могу и заплатить, например перечислив деньги Вам на счет телефона, если для Вас это принципиально. По поводу УЗО разобрался... Что оно должно быть больше входного автомата на одну ступень, а ниже можно сколько угодно цепей подключать, далее вопрос удобства - на сколько цепей делить.

0
den_ram
den_ram
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 10

17.11.2012 в 02:21:10

web-rr написал : Нет, тогда кусок линии до квартиры откажется без защиты. Можно в этажном щите поставить дифавтомат 25А/300 мА с селективной характеристикой. Например вот такой от Schneider. А в своём щитке за счётчиком ставить уже вот такой. При такой комбинации выбивать этажный тоже будет, при банальной перегрузке. Но линия защищена будет, по всем нормам.

А смысл? К сожалению, это не решает проблемы вырубания автомата на лестничной клетке, к которому доступ затруднен. Диф с 300мА насколько я читал - для пожаробезопасности?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2012 в 02:23:13

Относительно ванных комнат и УЗО. ПЭУ требуют с нас УЗО на 30мА. Но производители (Шнайдер и Легранд) рекомендуют для ванных ставить УЗО на 10мА. УЗО с таким контролируем дифференциальным током у Легранда есть только на 16А, а у Шнайдера и на 16 и на 25А.

0
SCX
SCX
Новичок

Регистрация: 18.05.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 46

17.11.2012 в 02:38:48

web-rr написал : Как видят его электромонтажники ...........

Второе УЗО 16А/10мА 6А Розетка ванная (линия 3*2,5)

Третье УЗО 16А/10мА Автомат 6А Освещение и вентиляция ванная и туалет (линия 3*1,5) Автомат 10А Стиральная машина

..........

А такой вариант не лучше будет:
...........

Второе УЗО 16А/10мА 6А Розетка ванная (линия 3*2,5) Автомат 6А Освещение и вентиляция ванная и туалет (линия 3*1,5)

Третье УЗО 16А/10мА Автомат 10А Стиральная машина

..........

Извиняюсь, что влез, просто интересуюсь, ради общего развития...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2012 в 02:51:05

Для розетки в ванной автомат нужен на 16А. Это я ошибся. Так что автомат на 16А и без других изменений.

0
den_ram
den_ram
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 10

17.11.2012 в 03:11:34

web-rr написал : Нет, тогда кусок линии до квартиры откажется без защиты. Можно в этажном щите поставить дифавтомат 25А/300 мА с селективной характеристикой. Например вот такой от Schneider. А в своём щитке за счётчиком ставить уже вот такой. При такой комбинации выбивать этажный тоже будет, при банальной перегрузке. Но линия защищена будет, по всем нормам.

Дифы у Легранда на заказ такие и стоят огромных денег. А если УЗО ставить 25А/300мА и Автомат на лестнице, то сначала Автомат на лестнице, потом УЗО потом счетчик или узо перед автоматом?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.11.2012 в 07:54:48

Огромных? 1927 рублей. Смысла в Вашей комбинации нет никакого.

0
den_ram
den_ram
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 10

17.11.2012 в 10:08:52

web-rr написал : Огромных? 1927 рублей. Смысла в Вашей комбинации нет никакого.

Это стоимость не селективного. Селективный (с буквой S) - кажется от 3 т.р.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.