Динислам написал :
bozzz отопление уже 2 месяца работает, до этого ставил 40гр. котел останавливался, немного похолодало на улице выставил 50 так котел не может их набрать.
А почему Вы решили, что котел не может набрать температуру на подаче 50 градусов? Может он в режиме модуляции просто переходит на мЕньшую мощность и работает без тактования как и положено? Включите диагностику, посмотрите отображение например значение модуляции в процентах. Вот если модуляция на 100% постоянно все время индицируется, и все равно теплоноситель выше 50 не нагревается, тогда можно делать вывод, что котел либо неисправен, либо слаб для Ваших теплопотерь. Если же значение колеблется в сторону увеличения, а потом уменьшения, то это и есть правильный режим котла.
Если выясниться, что все-же котел исправен, то найдите спеца с тепловизором, смотрите теплопотери дома где происходят. С котлом тоже может быть нужно разобраться. Настроить как следует по методике, изложенной производителем. Опять же спец хороший нужен. Если нет спецов, то придется самому во многое вникать. Учитесь и делайте сами. И утепление и котел.
Тогда всё будет хорошо, с отоплением....
Рецепта же такого, как "нажал на волшебную кнопку - и получил всё, что хотел" - не существует, к сожалению.