Всем доброго! Пришло время замены электрохозяйства.
Решил наваять схему электропроводки, схему компоновки электрощитков ( ЩВУ и ЩРК) и прикинуть нагрузки. Однопроводную схему создал в псевдоГОСТе с помощью LibreOffise, так что сильно попрошу не пинать, оно ведь, для себя, вроде бы как! :) CADами(Гадами) к сожалению не владею.

Дом четырехквартирный, одноэтажный,панельно-шитового (щелевого) типа с кирпичной обкладкой.
Электросчетчик СОЭ446 5-17А пока в квартире.
Из защиты,- только ПАР16 в фазе и пробка 16А в нуле.

Проводка частично медная 3*2,5 ВВП и частично алюминий 2*2,5 ( жила в резине, затем бумага и сверху алюминиевая фольга 0,6),что-то типа КРБА. Планируется установка своего заземлителя под систему ТТ, так как, повторного заземления на опоре нет. От опоры до дома около 6 метров. Планируется установка вводного ВА, счетчика, и ППЖ УЗО в щитке (ЩВУ и У), на фасаде здания. От ЩВУ и У до ЩРК 10 метров по фасаду здания (ВВГ НГД 3*10) в гофротрубе d25.
Вводной автомат не более 32А, больше пока не получится.
На следующий год после увеличения мощности 35КТП и нашей ТП250 до ТП400 возможно, разрешат 40А или более. Схемы и рисунки прилагаю. P.S. Где найти образец графического обозначения РКН, а то, у меня в ЕСКД-87 такого нет?!

С нетерпением жду рецензий. С уважением, DED@ПВО

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.11.2012 в 18:37:03

ВСЕМ! Ребята! Ну что Вы молчите? Ну проведите хоть раз меня, фейсом по батарее! Я очень жду!!! DED@ПВО,

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2012 в 00:17:18

DED@ПВО написал : Пришло время замены электрохозяйства.

Схему тяжело читать - размыто.

DED@ПВО написал : Ну проведите хоть раз меня, фейсом по батарее!

А оно надо ? Вопрос по вводу от ВЛ - 0,4 :никак не возможно подцепиться к четырёхжилке и организовать нормальную систему заземления - без всяких ТТ ? Кстати СИПу гофра нужна как рыбе зонтик.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2012 в 00:20:19

DED@ПВО написал : Где найти образец графического обозначения РКН,

Кстати мне очень понравилось как оно у Вас отраженно

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.11.2012 в 01:06:18

serj12, СИП по фасаду дюже невзрачно будет смотреться, тем более сторона солнечная. Ближайшая опора где есть повторное заземление указана на первом рисунке.Это 100 метров провода СИП. Накладно однако.

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2012 в 01:14:43

DED@ПВО, забыл по поводу вводного ящика на фасаде - а может лучше из метала ? А то наблюдал такую картинку

0

И это пройдёт ...

Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.11.2012 в 01:19:40

serj12, В соседнем доме стоят такие же, уже 2 года,проблем нет.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2012 в 01:20:27

DED@ПВО написал : Накладно однако.

Система заземления ТТ - вынос мозга однако.А так всё нормально ,проработано на совесть.И ещё - закладная через стену лучше стальная.

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.11.2012 в 02:03:55

serj12, Заземление по ТТ не вынос мозга, а вбабахивание денег,- это да. Стоимость индивидуального модульного щтыревого заземлителя на Украине - 2500 гривен(10000 рублей РФ), однако. Это комплект штырей 15 метров. И плюс к нему еще три штыря длиной 3 метра собираюсь забить. По прикидке сопротивление заземлителя должно быть пределах 2-3 Ом. Из-за стоимости пришлось отказаться от системы УЗИП(от 4000 до 6000 гривен или 16-24 т.рублей). Вот так - то.

0
Ri
Ri
Новичок

Регистрация: 31.07.2012

Иркутск

Сообщений: 34

26.11.2012 в 05:13:13

Вы поговорите с местными электриками, которые будут делать подключение со столба - они вам без проблем думаю спустят PEN для вторичного заземления у вашего столба, в этом случае можете делать не ТТ

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

26.11.2012 в 08:23:08

Чего то схему вообще не прочитать :( Номиналы все расплываются...