НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:48:52

Для гаража нет необходимости, достаточно одного УЗО типа А с номиналом дифф.тока 30 mA и нагрузочной способностью 40 А. А для освещения ямы/погреба надо предусмотреть понижающий трансформатор на 24 В.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:54:48

И еще один вопрос. Стоит ли ложить ВВГнг-LS в гофре по верхней части стен, а то мне понасоветовали без неё, так как с индексом LS.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.11.2012 в 00:01:56

LS (малодымный) - только для жилых и общественных зданий. Но можно и в гараже, хуже не будет :) А гофра, да, желательна, на клипсах.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

24.11.2012 в 00:04:09

Спасибо огромное:) Ответили на спорные вопросы для меня:)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.11.2012 в 00:17:00

Agnatao, учитывая то, что в гаражных кооперативах протяженность линий большая, а магистраль, как правило, хилая, предпочтительно использовать автоматы с характеристикой В. Они надежнее срабатывают при КЗ.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

24.11.2012 в 00:42:33

Учту:) А есть еще какие-нибудь нюансы, которые будет полезно знать?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.11.2012 в 18:02:34

Agnatao написал : А ответвление от общего провода с помощью орехов будет надежным?

Если Вас терзают сомнения по поводу надежности ответвления орехом, можно для психологического комфорта поставить в корпус большого ореха 2 зажима от маленького ореха и отходящий провод пропустить через оба зажима. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу