Для гаража нет необходимости, достаточно одного УЗО типа А с номиналом дифф.тока 30 mA и нагрузочной способностью 40 А. А для освещения ямы/погреба надо предусмотреть понижающий трансформатор на 24 В.
23.11.2012 в 23:48:52
Для гаража нет необходимости, достаточно одного УЗО типа А с номиналом дифф.тока 30 mA и нагрузочной способностью 40 А. А для освещения ямы/погреба надо предусмотреть понижающий трансформатор на 24 В.
23.11.2012 в 23:54:48
И еще один вопрос. Стоит ли ложить ВВГнг-LS в гофре по верхней части стен, а то мне понасоветовали без неё, так как с индексом LS.
24.11.2012 в 00:01:56
LS (малодымный) - только для жилых и общественных зданий. Но можно и в гараже, хуже не будет :) А гофра, да, желательна, на клипсах.
24.11.2012 в 00:04:09
Спасибо огромное:) Ответили на спорные вопросы для меня:)
24.11.2012 в 00:17:00
Agnatao, учитывая то, что в гаражных кооперативах протяженность линий большая, а магистраль, как правило, хилая, предпочтительно использовать автоматы с характеристикой В. Они надежнее срабатывают при КЗ.
24.11.2012 в 00:42:33
Учту:) А есть еще какие-нибудь нюансы, которые будет полезно знать?
25.11.2012 в 18:02:34
Agnatao написал : А ответвление от общего провода с помощью орехов будет надежным?
Если Вас терзают сомнения по поводу надежности ответвления орехом, можно для психологического комфорта поставить в корпус большого ореха 2 зажима от маленького ореха и отходящий провод пропустить через оба зажима. :)