Подскажите,пожалуйста, как посчитать изменение расхода теплоносителя ,идущего на отопление при изменении сопротивления прямой и (или) обратной подачи.Схема отопления ,в принципе, такая :
25.11.2012 в 15:53:52
Zol написал : Подскажите,пожалуйста, как посчитать изменение расхода теплоносителя ,идущего на отопление при изменении сопротивления прямой и (или) обратной подачи.
С такой схемой - никак. Проще расходомер врезать...
И непонятно как развязана циркуляция ГВС и СО?
25.11.2012 в 16:29:33
Как-то развязаны,поскольку и у нас и у соседей из-за ГВС проблем нет. Удивительно,что не считается,А,почему?Значит насос поддерживает одинаковый расход куб\час ( написанный у него на корпусе) в любых условиях,а не только в расчетных?Интересно...:confused:
25.11.2012 в 17:10:21
Zol написал : Удивительно,что не считается,А,почему?
Потому, что на схеме нужна куча данных в виде диаметров труб и Kvs комплектующих. И считается сопротивление системы не руками.... Расчет весьма сложен и смысла не имеет.
И гляньте ссылочку, что я Вам в личку присылал - там про это написано.... Как ни считай, а погрешности будут и для этого нужна балансировка.
Zol написал : Значит насос поддерживает одинаковый расход куб\час ( написанный у него на корпусе) в любых условиях,а не только в расчетных?
У насоса есть характеристика, а Вы невнимательно читаете свою тему :)
Если же Вам нужно знать, сколько может прокачивать насос в зависимости от разницы давлений на его входе и выходе, то есть зависимость расхода от напора - вы смотрите сюда:
напор в барах = напор в метрах поделить на 10.2
25.11.2012 в 18:22:29
Если ,я правильно понял характеристику циркуляционного насоса,то с ростом H (высоты) Q(доставляемое количество куб.м) довольно нелинейно падает. и наоборот.Если считать увеличение сопротивления "лежака" в подвале,имитацией увеличения подъема,то количество доставляемой воды -упадет.Нет?
25.11.2012 в 18:28:05
Zol написал : .Если считать увеличение сопротивления "лежака" в подвале,имитацией увеличения подъема,то количество доставляемой воды -упадет.
Естественно ДА.
Вы ссылки вообще смотрите? :)
Там характеристики ИМЕННО ВАШЕГО насоса
25.11.2012 в 18:34:45
Ну, вот и спасибо.Правда хотелось бы какую нибудь примитивную формулу,типа "прямо пропорционально кубу ","обратно пропорционально квадрату " и т.п. Раз нет так нет. Еще раз спасибо.;).Имею аргументы для очередного собрания.Буду предлагать байпас для обратки.Уж очень у ней подозрительный угловой подъем в подвале.Надо простучать на предмет засоренности.Пойду.
25.11.2012 в 19:02:57
Zol написал : Правда хотелось бы какую нибудь примитивную формулу,типа "прямо пропорционально кубу ","обратно пропорционально квадрату " и т.п.
Зачем, если не секрет, если у Вас есть график? Смотрите давление до насоса, и после насоса, разница - напор, по графику - кубы.
Оценить засоренность обратки - смотрим давление ДО "засора" и после "засора" желательно на максимальном Q. Можно это сделать и без насосов - при промывке - грубо оценить по тому "как далеко бьёт струя" :) Точнее водомер и манометр на входе и прикинуть с данными трубы по таблице....
Zol написал : Уж очень у ней подозрительный угловой подъем в подвале.
Фото никак? :) Кстати трубы из какого материала? Сталь, ПП? Если ПП могли запаять сечение.
По хорошему обратку лучше делать с уклоном к котлу и слив в нижней точке.... Ну а в вашем углу можно попробовать врезать грязе отстойник со сливом....
Если вы знакомы с электричеством то аналогии: давление~напряжение, расход ~ сила тока, сопротивление ~ Kvs (гидросопротивление)
Если уж
Zol написал : Буду предлагать байпас для обратки.
то сделать попутно-паралельную схему.
Но тогда не ясно куда ставить перепускной клапан 500мбар
25.11.2012 в 20:51:52
Где стоял там пусть и стоит,будет сделана(если не обнаружится и не ликвидируется засор) дополнительная ЧИСТАЯ "обратка",соединенная с прежней через сливные вентили стояков.Может поставим на нее цирк.насос в направлении котельной. Сейчас все симптомы согласуются с диагнозом :"ЗАСОРЕНО"(скорее всего "обратка"),проблема как решать,но это проще. Ставить расходомеры.манометры и аналогичные изм.приборы для поиска конкретного места засора, сложно. Просто холодно.Хотя для проведения вышеперечисленных работ( не поисков, а решений), вроде по прогнозу погоды. время есть.Да и в доме 20 градусов, с 4 по 2 этажи,с электрическим подспорьем, потерпим. Трубы сталь.