29.11.2012 в 13:47:11
BOE написал : удешевлять можно по-разному. Можно взять дешевые изделия , а можно сократить функционал. Можно работы выполнить самому. Собственно нужны цифры, конкретика.
Изделия будут шнайдер-мерлин герин (лучшее, что можно купить в городе). От "трехбуквенных" китайских решено отказаться.
Cs-Cs написал : Выделенная мощность верная?
Новостройка, с мощностью никто не заморачивается-проверено.
Songo написал : Допустим можно выкинуть противопожарное УЗО и на кондиционер поставить ВА 1р.
А как же защита ввода? Замена АВ 2р на АВ 1р особой выгоды не даст. Не стоит оно того, я считаю.
Всем спасибо за ответы!
Еще вопросики: как быть со стиралкой и розеткой в с/у, если не найду УЗО 10мА? считаете нечего упрощать, так оставить?
29.11.2012 в 14:03:13
hobtaroma написал : как быть со стиралкой и розеткой в с/у, если не найду УЗО 10мА? считаете нечего упрощать, так оставить?
Я бы заказал в другом городе с доставкой, причем не УЗО+2р Автомат, а диф.
hobtaroma написал : Замена АВ 2р на АВ 1р особой выгоды не даст.
И смысла в этом нет. Если есть желание, ну тогда пожалуйста...
29.11.2012 в 14:20:09
zelexxx написал : Я бы заказал в другом городе с доставкой
как-то было желание заказать оборудование для 36-ти модульного щита - так магазины тупили в наглую. В итоге предложили купить из того что скоро придет. С этим глухо.
29.11.2012 в 15:05:29
hobtaroma написал : как быть со стиралкой и розеткой в с/у, если не найду УЗО 10мА?
Забить и поставить на 30мА... В новостройке РЕ разведено. Сделать ДСУП как положено. Роль УЗО будет исключительно превентивно вспомогательная. Срабатывать будет когда появится утечка а не когда кого-нибудь долбанет. Разумеется если не включать всякую гадость типа древнего козла с металлическим корпусом и без заземления...
29.11.2012 в 23:06:00
SVKan написал : Забить и поставить на 30мА... В новостройке РЕ разведено. Сделать ДСУП как положено. Роль УЗО будет исключительно превентивно вспомогательная. Срабатывать будет когда появится утечка а не когда кого-нибудь долбанет. Разумеется если не включать всякую гадость типа древнего козла с металлическим корпусом и без заземления...
Человек вот правильно Вам говорит. Если есть заземление, то правильное его применение это наилучший способ обезопасить себя. В таком случае 30 действительно хватит.
hobtaroma написал : как-то было желание заказать оборудование для 36-ти модульного щита - так магазины тупили в наглую. В итоге предложили купить из того что скоро придет. С этим глухо.
Почему бы не заказать прямо в Московском магазине. Если тупят, значит хреновый магазин. Возможно просто модели сняты с производства?
30.11.2012 в 10:56:22
hobtaroma написал : А как же защита ввода?
У вас квартира а не частный дом, да и длинна кабеля явно не очень длинная будет. Поэтому если есть желание сэкономить, то можно не ставить противопожарное УЗО.
30.11.2012 в 15:56:07
Благодарю всех участников. Будем думать. О результатах доложу позже
30.11.2012 в 18:18:53
Добрый день! Решил не создавать новую тему а присоединиться к этой. Сложилась следующая ситуация. Затеял капитальный ремонт в 2х комнатной квартире с полной заменой проводки и вот как раз подошло время менять ту самую проводку и возник вопрос со схемой. В частности вопрос с установкой УЗО. Изучая форум так и не пришел к окончательному решению по поводу последовательности как быть АВ - УЗО - потребители или наоборот УЗО - АВ - потребители. Все будет собрано на элементах Hager, во первых насколько понял они хорошего качества, а во вторых есть возможность выбрать нужные компоненты совершенно бесплатно именно этой торговой марки. Кабель для прокладки ВВГнг 1.5 и ВВГнг 2.5 соответственно для освещения и розеток. Ниже схема которую набросал, возможно она избыточна по элементам но опять же все бесплатно, место для щитка на 24 элемента есть, максимальная нагрузка на один сегмент будет не более 15А и то в случает одновременного использования микроволновки утюга и холодильника. Просьба прокомментировать схему в целом, то есть будет ли она достаточно надежна, а так же следующие вопросы:
30.11.2012 в 18:36:04
veifert написал : как быть АВ - УЗО - потребители или наоборот УЗО - АВ - потребители
Если ставится одно УЗО на один автомат то нету разницы что будет стоять первым.
veifert написал :
- Достаточно ли УЗО номиналом 25А.
Нормально
veifert написал :
- Надежность защиты от утечки при таком подключении.
нормально
veifert написал :
- Достаточно ли для ввода от щитка в квартиру кабеля 2х6 NYM.
А вот тут у меня вопросик. Автомат у вас вводной на 40 А, а сколько вам на квартиру выделено мощности? У меня подозрение что вам просто не разрешено такой мощности. Что у вас стоит на этажном щите? А судя по вашей схеме у вас нету мощных потребителей (электроплита, варочная поверхность, бойлер).
30.11.2012 в 18:52:21
Shturman1 написал : А вот тут у меня вопросик. Автомат у вас вводной на 40 А, а сколько вам на квартиру выделено мощности? У меня подозрение что вам просто не разрешено такой мощности. Что у вас стоит на этажном щите? А судя по вашей схеме у вас нету мощных потребителей (электроплита, варочная поверхность, бойлер).
На этажном щите стоит счетчик и три пробки-автомата после него, одна на 16А и две на 10А, у соседей (щит на 4ре квартиры) стоят по три автомата на 25А каждый. Когда я застал у щитка электрика из обслуживающей организации на вопрос сколько мне выделено мощности он ответил "а я знаю..." закрыл щиток и ушел ...
30.11.2012 в 19:08:01
veifert написал : На этажном щите стоит счетчик и три пробки-автомата после него, одна на 16А и две на 10А
Понятно. Думаю что вам на вводе в ваш новый щит перед счетчиком автомат больше чем на 25 А нефиг и ставить. Следовательно УЗО после счетчика на 32 А 300 мА. Еще после счетчика не помешало бы УЗМ для защиты от перенапряжений.