Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2012 в 13:16:18

Д.Ю.З. написал : Буду думать над новой схемой! Самое сложное для меня правильно распределить нагрузку по фазам.

Сейчас вам надо думать над электросетью квартиры, а не схемой щита. Щитом можно будет заняться уже после окончания всей разводки - по факту. В противном случае придётся "дорабатывать" щит не один раз ...

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

01.12.2012 в 13:24:26

avmal написал : Сейчас вам надо думать над электросетью квартиры, а не схемой щита. Щитом можно будет заняться уже после окончания всей разводки - по факту. В противном случае придётся "дорабатывать" щит не один раз ...

спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

01.12.2012 в 15:48:54

Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2012 в 20:29:31

Д.Ю.З. написал : Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?

Сначала определитесь что вам будет лучше - или отключение всей квартиры при неполадках на одной фазе, или отключение только согрешившей фазы.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

01.12.2012 в 22:20:08

avmal написал : А что там знать - стандартный трёх-четырёхполюсный выключатель нагрузки перед счётчиком и четырёхполюсный диффавтомат С25А 100мА после него.

Бывает и такое -выключатель на 63 и четырех-полюсной дифф?на 40 А И это при 12 кВт выделенных на квартиру ,провод 5 *6мм2

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.12.2012 в 23:42:40

EV.SA написал : Бывает и такое -выключатель на 63 и четырех-полюсной дифф?на 40 А И это при 12 кВт выделенных на квартиру ,провод 5 *6мм2

В этом случае в договоре забивается обязательная установка на вводе квартирного щита автомат с номиналом 25(20)А. Возможно, что это делается для возможности увеличения выделяемой мощности без вмешательства в домовую электросеть.

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

02.12.2012 в 00:21:52

Д.Ю.З. написал : Чем лучше защитить 3х фазную цепь от скачков напряжения и обрыве нуля: УЗМ-51м (тогда если я правильно понимаю их нужно ставить 3шт.) или Реле контроля трехфазного напряжения РКН-3-14-08?

УЗМ проще. цепляется прямо на линию и не требует доп оборудования (разъединителей) потребуются 3 штуки на каждую фазу. для Московских стабильных сетей достаточно УЗМ-50. при проблемах с нулем будут отключены все 3 фазы, при скачках напряжения на одной из фаз - только одна эта фаза. Но Вам это действительно, как avmal говорит, рано пока. Начните с нанесения на план Вашей квартиры где какие потребители хотите видеть. По этим данным сделаете проект ЭС и однолинейку щитка

0
Аватар пользователя
Д.Ю.З.

Местный

Регистрация: 13.11.2012

Москва

Сообщений: 63

02.12.2012 в 00:40:30

x.tra написал : Но Вам это действительно, как avmal говорит, рано пока. Начните с нанесения на план Вашей квартиры где какие потребители хотите видеть. По этим данным сделаете проект ЭС и однолинейку щитка

Сначала этим и займусь!!!

avmal написал : Сначала определитесь что вам будет лучше - или отключение всей квартиры при неполадках на одной фазе, или отключение только согрешившей фазы.

А разве при отключении одной фазы не будет перекос фаз ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2012 в 02:12:19

Д.Ю.З. написал : А разве при отключении одной фазы не будет перекос фаз ?

Перекос фаз может случиться только при обрыве нуля в трёхфазной сети. Вы же при отключении своей квартиры при однофазке не устраиваете перекос соседям, сидящим на других фазах?

0
Аватар пользователя
wlr

Местный

Регистрация: 25.01.2012

Луганск

Сообщений: 10

02.12.2012 в 13:40:54

avmal написал : А что там знать - стандартный трёх-четырёхполюсный выключатель нагрузки перед счётчиком и четырёхполюсный диффавтомат С25А 100мА после него.

с вероятностью 99%:) У нас счетчик электронный один на весь подъезд, в щите на 3-м этаже (или может там только дисплей?). На дисплее показывает номер квартиры, сколько накрутило за все время и текущую потребляемую мощность. Показывает все квартиры по кругу - приходится ждать когда твою покажет.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.12.2012 в 17:51:59

wlr написал : Показывает все квартиры по кругу - приходится ждать когда твою покажет.

А фото можно. Только чёткое, нам бы почитать что за аппарат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу