Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

18.03.2013 в 13:25:50

Добрый день уважаемые специалисты!

Есть щиток (см. фото) Нужно подключить независимую варочную поверхность (мах 7200Вт) и независимый духовой шкаф (мах 2800Вт). Варочная одно или двухфазного подключения, из нее выходит ПВС (см. фото), доступа к клеммам нет (нужно вскрывать полностью нижнюю панель варки). На кухню приходит 5 жил (3 фазы, ноль и земля), сечение по моему 4 или 6 мм.кв. Хочу на две или одну фазы подключить варочную, на третью духовой шкаф, ноль и земля будут общими. Каким образом это расключить на кухне учитывая, что уже есть в щитке дифавтомат? Тему перечитал и статью от Cs-Cs. Спасибо откликнувшимся!

0
Вложение
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.03.2013 в 13:44:51

crab84 Разделить провода варочной и повесить на две фазы варочную, а на третью - духовку.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2013 в 13:52:12

Если дополнительную линию тянуть категорически не желаете, то как вариант можно запитать варочную от 2-х фаз, а на третью посадить розетку для духовки. При этом необходимо добавить в щиток автоматик С16 на эту фазу.

0
Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

18.03.2013 в 13:59:19

ksiman т.е. фазу с дифа перевесить на автомат С16, а ноль оставить как есть? варочную через клеммник подсоединить?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.03.2013 в 14:03:03

ksiman написал : Если дополнительную линию тянуть категорически не желаете, то как вариант можно запитать варочную от 2-х фаз, а на третью посадить розетку для духовки. При этом необходимо добавить в щиток автоматик С16 на эту фазу.

Зачем? Если кабель автомат С25 защищает нормально, то он и дальше его защищать будет. Если же для существующего кабеля такая нагрузка велика, то надо менять автомат. Саму духовку ни С25 ни С16 не защитит...

0
Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

18.03.2013 в 14:19:42

Скажите, у данного дифа на каждый полюс (фазу) 25А?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.03.2013 в 14:34:19

crab84 Да. Надпись видите С25?

0
Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

18.03.2013 в 14:43:02

SVKan Да, спасибо! Я так понимаю просто 2 фазы на варку пустить, одну на духовку, без доп автоматов?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.03.2013 в 14:51:57

crab84 Совсем просто скорее всего не получится... ;) Надо обеспечить нормальное соединение разных кабелей.

0
Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

18.03.2013 в 15:46:13

SVKan ок, спасибо, буду думать над соединением )

0
Аватар пользователя
crab84

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Киев

Сообщений: 6

19.03.2013 в 18:09:49

выбрал вот такого плана клеммник

Корпус - полиамид РА6 или полиамид РА66 Клемма - латунь Зажим - пружинная шайба для предотвращения перерезания жилы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

04.11.2015 в 06:38:19

У меня вопрос такой. Кабель алюминевый АПВ 10 мм2, хочу его разветвлить на варочную Бош домино 3,7 Квт и дух шкаф 3,65 КВт. Кабель на варочную планирую заложить с запасом, вдруг захочется добавить конфорок, поэтому по указаным рекомендациям через двухполюсник. Отсюда вопрос. А не будет ли выключатель срабатывать когда варочная влючится на полную мощность до 7 и более КВт (к примеру "домино" Вирпул включает оба Буста одновременно и заявленная мощность 7,5 КВТ) и придется постоянно включать выключатель на духовой шкаф?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2015 в 08:14:07

Рома, может лучше добавить ещё линию. Либо выполнить так ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Рома

Местный

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

04.11.2015 в 09:14:58

Я про эти рекомендации, что на ссылке и спрашиваю - ), если делать по этой схеме не будет ли автомат на 16А тупо вырубаться когда на него придет придет бОльший ток для варочной? Получится, что при каждом включении Бустера придется лазить под цоколь и включать шкаф. Линию проводить не хочу, в кладовке ремонт сделал и поменял всю проводку в квартире, но вот линию на плиту по совету электрика, что мне помогал, менять не стал - "не имеет смысл 10 мм2 кабель менять". Ежели этот вариант с рекомендациями, что в ссылке не катит, придется все ж таки отдельную линию для духовки тянуть, потому и спрашиваю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.11.2015 в 09:17:11

Рома, почему автоматы в доступном месте не сделать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу