Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

05.12.2012 в 10:29:47

Добрый день. Прошу совета, у меня на кухни около пола стоит подрозетник (в нём планируется подключать электро духовку и газовую плиту с электроподжигом) из подрозетника выходят три нюмовских провода 3x2,5, один из этих проводов находится под напряжением, а остальные два, которые идут на вытяжку и блок из 4-х розеток, будут подключены клемами к этому проводу. Чем может быть чревато такое подключение?

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

05.12.2012 в 10:31:01

Enot, вытяжка и 4 розетки РАБОТАТЬ(под напряжением !) НЕ БУДУТ !!!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2012 в 10:31:52

при нормальных клеммах - ничем не чирьевато

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

05.12.2012 в 10:38:10

сечение маловато выбрали. 4 мм2 более подходяще бы было. да и клеммы какие хотите ? вместо клемм я бы запаял соединение (хотя, сейчас может начатся война религий :) соединяйте и пользуйтесь, духовку и мощные потребители в четверном розеточном блоке одновременно только не включайте часто

0
KSM_EL
KSM_EL
Местный

Регистрация: 14.07.2009

Томск

Сообщений: 505

05.12.2012 в 10:39:51

Евгений77 написал : вытяжка и 4 розетки РАБОТАТЬ(под напряжением !) НЕ БУДУТ !!!

да будут, наверное. они ж на это и расчитаны ;) вот без напряжения точно не будут )

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2012 в 10:41:33

Евгений77 написал : вытяжка и 4 розетки РАБОТАТЬ(под напряжением !) НЕ БУДУТ !!!

чё? Забастовка профсоюза розеток? Не хотят работать под напряжением? :D Требуют человеческих условий труда?

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

05.12.2012 в 10:52:24

Планирую соединять вот этими или этими клеммами.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2012 в 11:05:06

Enot написал : Планирую соединять вот этими или этими клеммами.

неудачный выбор. При значительной нагрузке будут греться и в конечном итоге поплавятся http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141769&page=2&p=2749693&viewfull=1#post2749693

0
Enot
Enot
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Мо

Сообщений: 65

05.12.2012 в 11:12:17

Посоветуйте, пожалуйста, тогда "правильные" клеммы.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2012 в 11:22:41

Enot написал : Посоветуйте, пожалуйста, тогда "правильные" клеммы.

совет традиционный - пайка, сварка, опрессовка. если не хотите их, тогда СИЗ или винтовые клеммы типа http://электромонтаж.рф/card31690.html#.UL71R3ez7h4 http://электромонтаж.рф/card37040.html#.UL710Xez7h4 http://электромонтаж.рф/card7901.html#.UL71_Xez7h4 обратите внимание на рабочий ток - должен быть с запасом, чтоб не грелось.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2012 в 11:41:23

Enot написал : Планирую соединять вот этими или этими клеммами.

Сойдёт, но для розеточных групп я предпочитаю эти http://www.electro-mpo.ru/card31837.html#.UL76f4PZbmg

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.