matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 09:03:41

Имеется вот такое подключение, трёхходовой клапан ессно не работает, -7 на улице,"прямая вода" 62 градуса, очень жарко.

Батарея относительно свежая, пока менять её нет ни желания, ни средств. Нужно поставить регулирующий клапан с термоголовкой.

1)Как лучше сделать: а) из стали свинтить новую перемычку с краном и клапаном (с американками); б) из стали сварить новую перемычку с краном и клапаном (с американками); * в) из МП на обжимных фистингах собрать с краном и клапаном (с американками); * г) из ПП споять, в общем-то в соседнем помещении на "обратной воде" сделал так сам. * 2)Может ещё варианты есть? 3)Сколько будет стоить работа мастера по пунктам а) б) в) ?

0
Вложение
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.12.2012 в 09:24:06

matroskin210 написал : Нужно поставить регулирующий клапан с термоголовкой.

Не нужно. Если трехходовой кран умер, то термоголовка накроется еще быстрее. Нужно просто поставить новый трехходовой кран.

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 09:46:30

Vladimir_Vas написал : Не нужно. Если трехходовой кран умер, то термоголовка накроется еще быстрее. Нужно просто поставить новый трехходовой кран.

Так ему лет больше чем мне :) с 75 года стоит - понятное дело умер.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.12.2012 в 10:20:38

Зима у нас раз в году. Раз в месяц - повернуть кран. Или трахаться с термоголовкой? Хозяин - барин.

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 10:30:43

Почему трахаться? На обратке стоит, 2 мес пока полёт нормальный, вот если за отопительный сезон не подведёт - будут и на прямой менять. Оч. удобно, температуру в помещении поддерживает комфортную.

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

06.12.2012 в 10:35:13

Vladimir_Vas написал : Зима у нас раз в году. Раз в месяц - повернуть кран. Или трахаться с термоголовкой? Хозяин - барин.

а оттепелей и непонятных скачков взёлётов и падений температуры теплоносителя минимум 1-2 в месяц. Автоматики хочется :) Как скрутить - давайте совет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.