SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.08.2006 в 15:46:29

Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ? Вижу, что везде используется.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2006 в 15:53:16

SergeyE написал : Так можно ли использовать телефонную лапшу для подсоединения звонка на 220В ? Вижу, что везде используется.

Я ни разу не видел, чтобы для подключения звонка использовался ТРП 2х0,4 или 2х0,5. Видел, что применяется ПРППМ 2х0,9 или 2х1,2 - это нормально.
А где ты видел это ноу-хау в виде телефонной "лапши".

0
VladimirAd
VladimirAd
Местный

Регистрация: 25.04.2006

Москва

Сообщений: 142

29.08.2006 в 16:02:30

А зачем?

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

29.08.2006 в 16:55:51

2SergeyE
Вообще то есть ШВВП 2х0,5 тоже плоский и гораздо аккуратнее, да и расчитан на сетевое напряжение

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

29.08.2006 в 17:16:34

avmal написал : Я ни разу не видел

А я видел, причем много раз. Но зачем такая радость? Лапшу разве что гвоздиками прибивать удобно, но для 220В так делать просто опасно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.08.2006 в 17:17:56

А у нас в доме все звонки так подключены изначально!:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.08.2006 в 17:33:33

Юбер написал : А у нас в доме все звонки так подключены изначально!:)

А вы не путаете ТРП с ПРППМ?

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

29.08.2006 в 18:16:51

Много у меня лапши завалялось - на вид 0.5мм. Думаю пустить в дело - нагрузка-то 30-40Вт и и то кратковременная.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

29.08.2006 в 18:33:16

SergeyE написал : Много у меня лапши завалялось

Лучше подарите ее врагу :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140048

29.08.2006 в 20:09:36

SergeyE написал : Много у меня лапши завалялось

Суп сварите....

А если серьёзно - пофиг какая нагрузка, когда схватитесь за 220 через робитую изоляцию...

0
DIA
DIA
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 84

30.08.2006 в 11:03:28

Можно есть все грибы, но некоторые только один раз... 8-). Поставить лапшу на звонок можно, но могут быть последствия...