Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2006 в 12:01:07

ВТБ! это вы к чему? я как раз в неисправность счётчика не верю..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

31.08.2006 в 12:22:05

irma написал : к чему?

К "левым" подсоединениям: если они и были, то это были именно электронагревательные приборы: всю зиму без перерыва пара-тройка киловатт - если больше, то скрутки бы не выдержали.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

31.08.2006 в 14:29:07

irma написал : я как раз в неисправность счётчика не верю..

Это действительно маловероятно, но методом исключения пришли именно к этому.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

31.08.2006 в 14:36:19

2irma Попробуйте задать Ваш вопрос вообще и о счетчике, в частности, на форуме здесь www.colan.ru

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2006 в 14:39:13

Radj написал : Это действительно маловероятно, но методом исключения пришли именно к этому.

в смысле? кто к этому пришёл? было вот такое предположение:

ВТБ! написал : Гипотетически можно предположить неисправность механизма, который цифры отображает - колёсико на 4 лишних позиции перескочило.

  • но и то с оговоркой, что вероятность ничтожна

сейчас всё вообще в порядке:

  1. счётчик при выключении автоматов останавливается как ему и положено
  2. за последний месяц, повторюсь, накрутил норму - 120кВт
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2006 в 14:43:41

2Геннадий Б
спасибо! как вы думаете, можно ссылку поставить на это обсуждение или там это не принято?

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

31.08.2006 в 14:48:03

2irma Можно по-любому. Мне кажется, там доброжелательные профи.

0
ASM
ASM
Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

31.08.2006 в 16:05:31

  1. А могли соседские ремонтники долбить перфоратором по стене с вашим счётчикм так сильно, что у него разряд перекинулся?
  2. Всем, говорящим об "утечках" напоминаю, что согласно закону сохранения энергии, утечки из-за протечек воды и т.п. должны были превращать электричество в тепло, а 4 мегаватта трудно не заметить :)))
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

31.08.2006 в 16:11:43

asm написал : 4 мегаватта трудно не заметить

14.4 гигаджоулей? Пустяки, тепло на гигакалории меряют. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2006 в 16:13:12

2ASM
долбили за другой стеной, там одна розетка а те соседи, с которыми у нас общая (полая, кстати) стена со счётчиками, это женское трио из бабули, её дочки и внучки, у них не было работ никаких..

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

31.08.2006 в 16:50:35

irma написал : июль 2005 - 8500кВт.ч.июль 2006 - 13737кВт.ч.

Есть подозрение, что в момент перехода показаний с 9999 на 10000 в счетчике что то случилось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.