12.12.2012 в 23:32:39
Справа на стене будет висеть щит и по проекту линии желательно проложить по полу, не хочется бурить ригеля. Труб шесть, четыре из которых отопление (максимальная температура на котле 85 градусов). Линий 4 ВВГ-нг 3х2.5. Надо ли делать экран или просто пробурить под трубами и проложить? Заранее спасибо.
13.12.2012 в 08:18:22
Apelsinsochi написал : Надо ли делать экран
Какой экран? У вас трубы отопления без теплоизоляции проложены, тепло по стяжке будет передаваться, хоть заэкранируйтесь
13.12.2012 в 08:47:54
т.е. я могу не сильно углубляться, без гофры под трубами пропустить и все?
13.12.2012 в 11:19:57
Apelsinsochi написал : без гофры под трубами пропустить и все?
еще бы ПУЭ прочитать о минимальном расстоянии между водяными и электротрассами....
13.12.2012 в 11:36:39
Apelsinsochi написал : т.е. я могу не сильно углубляться, без гофры под трубами пропустить и все?
нет, не можете. Должны обеспечить температуру кабелей не выше 70 градусов (максимальная температура эксплуатации изоляции из ПВХ) На пересечении при прокладке в дополнительной оболочке (для механической защиты) - минимум 50 мм от кабеля до любой трубы
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
13.12.2012 в 14:32:36
Alexiy спасибо за подробный ответ! Это я усек, хотел бы спросить, на практике 500мм долбить сейчас ну очень не хочется, если сделать 200мм или 250мм и накрыть жестью или
13.12.2012 в 16:38:29
Apelsinsochi написал : И интересует места, там где теплые полы. Их еще не положили и учитывая их температуру в максимум 55 градусов на трехходовом кране, ...
Вообще-то, на сколько помню, 55 град.С - это температура теплоносителя, а на самих теплых полах, по нормам, не выше 30 град.С. Вроде бы так .....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.12.2012 в 22:28:10
да это ясно, но ответьте на остальные вопросы плиз!!
15.12.2012 в 09:52:19
Я не пойму, что не так? Никто не проходил через трубы? Или я как-то не понятно спрашиваю? -(
17.12.2012 в 17:53:21
Apelsinsochi написал : Делаю для себя и хочется узнать оптимальный метод?
Для себя можно и по потолку потрудиться, если конечно будет подвесной потолок. А так нужно трубы упаковать в 1.5-2 см теплоизоляции. Да еще плиту перекрытия разносить. Если под ними идти.
18.12.2012 в 01:21:56
.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу