DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 21:48:19

Vobbler, Нет, обрезано вправо, а не вниз. Короче ЩК полностью не видно.

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

14.12.2012 в 21:58:30

Уменя ничего не обрезано - все видно. Может попробуете уменьшить масштаб отображения в браузере?

Впрочем, справа щиток как раз заканчивается - внутри больше ничего нет.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

14.12.2012 в 22:55:34

Vobbler, Что то Alexiy тогда непонятку написал про общий ноль для двух групп???? Пост №6. Схема впрочем рабочая,только АВ32А подключить после АВ50А.

0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

16.12.2012 в 21:04:05

DED@ПВО написал : непонятку написал про общий ноль для двух групп????

Общий ноль для двух УЗО (перед ними у меня будут дублирующие АВ в ЩК) - все на схеме показано.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.12.2012 в 21:13:02

Vobbler написал : Общий ноль для двух УЗО (перед ними у меня будут дублирующие АВ в ЩК) - все на схеме показано.

Общим для двух УЗО ноль будет если только вы соедините их после УЗО, что запрещено, так как разные группы.Но у Вас все нормально, ноль общий до УЗО. После УЗО ноль отдельно на каждую группу.

0