Vobbler, Нет, обрезано вправо, а не вниз. Короче ЩК полностью не видно.
14.12.2012 в 21:48:19
Vobbler, Нет, обрезано вправо, а не вниз. Короче ЩК полностью не видно.
14.12.2012 в 21:58:30
Уменя ничего не обрезано - все видно. Может попробуете уменьшить масштаб отображения в браузере?
Впрочем, справа щиток как раз заканчивается - внутри больше ничего нет.
14.12.2012 в 22:55:34
Vobbler, Что то Alexiy тогда непонятку написал про общий ноль для двух групп???? Пост №6. Схема впрочем рабочая,только АВ32А подключить после АВ50А.
16.12.2012 в 21:04:05
DED@ПВО написал : непонятку написал про общий ноль для двух групп????
Общий ноль для двух УЗО (перед ними у меня будут дублирующие АВ в ЩК) - все на схеме показано.
16.12.2012 в 21:13:02
Vobbler написал : Общий ноль для двух УЗО (перед ними у меня будут дублирующие АВ в ЩК) - все на схеме показано.
Общим для двух УЗО ноль будет если только вы соедините их после УЗО, что запрещено, так как разные группы.Но у Вас все нормально, ноль общий до УЗО. После УЗО ноль отдельно на каждую группу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу