Сразу скажу, мопед не мой, нашел на просторах Инета. Но хочу реализовать ввод в квартиру по такой же схемке. Подскажите, пожалуйста, что в ней не так!
14.12.2012 в 01:11:59
Сразу скажу, мопед не мой, нашел на просторах Инета. Но хочу реализовать ввод в квартиру по такой же схемке. Подскажите, пожалуйста, что в ней не так!
14.12.2012 в 01:15:49
левое УЗО такое не найдете
14.12.2012 в 01:22:32
юра Т написал : левое УЗО такое не найдете
Ну и фик с ним :) Я про саму схему вопрошаю, а не про номиналы.
14.12.2012 в 02:00:17
Vobbler, Схема без номиналов, как покойник без головы. Видно что человеком был, а кто именно???? И сразу 82А на вводе??? эттто крутто!!!! Это же какой счетчик надоть??? На Украине говорят - Не бери важкого в руки и дурного в голову. Выбрось схему и опохмелись чтобы забыть об ней! И потом - хотеть не вредно, потому что бесплатно.Не бери схемы там где курят траву. Попроси на форуме и тебе помогут.
14.12.2012 в 02:20:23
Схема безграмотная. Зачем городить ввод проводом разного сечения? Какой у Вас сейчас автомат на вводе и какая разрешенная мощность на квартиру? От этих параметров и надо отталкиваться.
14.12.2012 в 10:32:41
Схема имеет один большой недостаток - 2 группы имеют общий ноль, что запрещено.
14.12.2012 в 14:02:09
Alexiy написал : 2 группы имеют общий ноль, что запрещено.
Чем это грозит на практике при условии использования дублирующих АВ (в ЩК) и УЗО?
14.12.2012 в 14:44:03
Vobbler, Выложи схему по нормальному, а то что то она обрезанная какая то.
14.12.2012 в 20:53:41
В каком месте она обрезанная??
14.12.2012 в 21:19:47
Vobbler, После двух УЗО обрезано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу