Linder1987
Linder1987
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 9

21.12.2012 в 16:20:35

Всем доброго времени суток. Уже длительное время в моей квартире назревает вопрос ремонта, квартира двушка в хрущевке 1969 года серии 1-515/5. Проводку с постройки дома никто в квартире не менял. Мое беспокойство за проводку с каждым днем все больше и больше увеличивается так как недавно купили новый пылесос, когда его включаю первые 30 секунд после включения свет начинает мерцать:) пылесос правда кушает не мало 2,2 КВт, а лампы везде стоят энерго сберегающие. Розетка в которую втыкаю чайник сильно греется, чайник тоже кушает чуть больше 2КВт. А недавно у нас сгорел пакетник (могу ошибаться в названии, вообщем та крутилка которая в щитке стоит до счетчика), приехала аварийная бригада и поменяла его на новый, причем я посмотрел номинал старого был 10А, а нового 16А.

Причем как оказалось что соседние две квартиры(два пакетника слева от моего) вообще подключены минуя крутилки, то есть есть на счетчик идут сразу провода от фазы через скрутку, запечатлеть это безобразие не удалось так как скрутка в неудобном месте. Проводка в щитке трехфазная, но из аллюминия(((

По вечерам очень часто напряжение проседает судя по UPS. Но вообщем я так прикинул, что щиток нужно делать в квартире и лучше всего врезать его в стену что бы не мешал, выбрал Legrand Practibox 3 рейки на 12 модулей с шинами 1 x PE: 4x16 + 4x10; 1 x N: 4x16 + 4 x 10. правда не знаю на сколько это правильно выдалбливать в стене отверстие глубиной порядка 8-10см, в интернете нашел информацию что стена не является несущей, но собственно и не удивительно так как со стороны лестничной клетке на ней же расположен подъездный щиток.

Собственно сам ввод планируется просверлить новый в районе туалета, провод уложить в гофру, а гофру заложить в штробу в стене. От домашнего щитка все провода пойдут вверх и по потолку коридора в гофре на входе в помещения хотелось бы сделать распай коробки в стене под потолком (на рисунке отмечены как 1,2,3) в которые и будет приходить гофра и кабели из коридора. Дальше уже провода спустятся вниз и пойдут без гофры на блоки розеток. Сам щиток квартирный видется таким вот образом:

Вводной кабель 6,0мм2 не знаю какой лучше всего для этого использовать NYM или ВВГ На Автоматы 16А 2,5мм2 NYM На Автоматы 10А 1,5мм2 ВВГнг Ну с вводным автоматом, я даже не знаю что делать так как пакетный выключатель в щитке всего 16А держит видимо придется ставить 16-25А вместо 32А, номиналы УЗО брал с запасом с надеждой на светлое медное будущее в подъездном щите. Кондиционер находится в маленькой комнате, но я решил его засунуть на УЗО2 кухонное дабы уровновесить нагрузку. Розетку которая находится в щитке решил повесить на УЗО4 так как оно будет менее всего нагружено по всей видимости. А отдельный автомат на УПС обусловлен тем что у меня есть мысли УПС поставить на полку в коридоре что б с него развести розетки по помещениям: одну на кухню на телевизор, в маленькую комнату на компьютер и в большую комнату на телевизор. Розетки которые питаться будут от УПСа хочу купить чтоб они отличались по цвету. Так же сколько не читал тут тем так и не понял можно ли в моем случае прицепиться на корпус этажного щитка что бы заземлиться?) И как проводить землю по розеткам? Купить кабель ПВ-1 2,5 сечением желто-зеленого цвета и от каждой розетки вести землю в щиток?

Вот собственно такая вот задумка

0
Вложение
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.12.2012 в 16:35:30

Linder1987 написал : Ну с вводным автоматом, я даже не знаю что делать так как пакетный выключатель в щитке всего 16А держит видимо придется ставить 16-25А вместо 32А, номиналы УЗО брал с запасом с надеждой на светлое медное будущее в подъездном щите.

25А - пока ваш абсолютный максимум, к сожалению, вполне вероятно, что больше 20А на квартиру не дадут... очень хилый стояк, имхо - 4квадрата алюминия...:(

Linder1987 написал : можно ли в моем случае прицепиться на корпус этажного щитка что бы заземлиться?)

нельзя, это самоубийство.

Linder1987 написал : От домашнего щитка все провода пойдут вверх и по потолку коридора в гофре на входе в помещения хотелось бы сделать распай коробки в стене под потолком (на рисунке отмечены как 1,2,3) в которые и будет приходить гофра и кабели из коридора. Дальше уже провода спустятся вниз и пойдут без гофры на блоки розеток.

почитайте форум, конкректно - разумные варианты монтажа проводки. ваш вариант не очень, так скажем.

0
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

21.12.2012 в 16:41:13

Linder1987 написал : Сам щиток квартирный видется таким вот образом:

УЗО в ванной комнате с тока утечки 30мА заменить на 10мА. Возможно на будущее стоит добавить вторую линию на кухню.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.12.2012 в 16:46:25

Linder1987, после УЗО нули объединять нельзя. Если проводов много к нулю одного УЗО надо подключить - ставьте шинки

И селективное УЗОв квартирном щитке лишнее, его если только в этажный щит засунуть для защиты вводного кабеля от замыканий на землю

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

21.12.2012 в 16:56:53

Так-с. Отвечаю по порядку: Не удивительно, что при включении мощной нагрузки проседает напряжение - стояк сечением примерно 6 кв.мм. (по правилам, алюминиевый стояк должен быть не менее 16 кв.мм). Дом, я так понимаю, с газом. В щитке - куча говна, всякой пыли. Чистка напрашивается. По пакетнику - его в любом случае нужно выбросить, установить вводной автомат (больше С25 при таком стояке я бы не поставил). По квартирному щитку:

  1. Вводной автомат 32А? При таком стояке, повторяюсь, больше С25 я бы не поставил - чревато отгоранием нуля.
  2. УЗО на 300мА, надеюсь, в этажном щитке будет? 3.Световые и розеточные линии под одно УЗО - нехорошо. В смысле, если будет утечка в розетке - то УЗО рубанет не только ее, но и свет. Поэтому: Свет ВТК пихаем не на первое УЗО, а на последнее, предварительно сняв с него все розеточные линии (розетку щита и UPS). На ванную ставим УЗО 10мА. (не 30мА).
  3. По заземлению: с таким стояком цепляться на корпус щита - самоубийство. Поэтому: для розеток ведем кабель 3х2.5 (землю отдельным проводом не вести!). не подключаем землю ни в розетках, ни в щите. UPD: пока писал - половину за меня ответили :)
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.12.2012 в 17:23:37

Linder1987 написал : с надеждой на светлое медное будущее

Это очень красиво сказано! Хорошо, что даже в день конца света наш человек мечтает о светлом будущем! :)

0
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

21.12.2012 в 17:30:41

а на 40А узо зачем на розетки? я бы на 25А поставил. и на ванную да, 10мА вместо 30.

0
Linder1987
Linder1987
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 9

21.12.2012 в 17:35:44

Solovey написал : Linder1987, после УЗО нули объединять нельзя. Если проводов много к нулю одного УЗО надо подключить - ставьте шинки

И селективное УЗОв квартирном щитке лишнее, его если только в этажный щит засунуть для защиты вводного кабеля от замыканий на землю

С шиной сильно дал маху, каюсь.

elf.arxont написал : Так-с. Отвечаю по порядку: Не удивительно, что при включении мощной нагрузки проседает напряжение - стояк сечением примерно 6 кв.мм. (по правилам, алюминиевый стояк должен быть не менее 16 кв.мм). Дом, я так понимаю, с газом. В щитке - куча говна, всякой пыли. Чистка напрашивается. По пакетнику - его в любом случае нужно выбросить, установить вводной автомат (больше С25 при таком стояке я бы не поставил). По квартирному щитку:

  1. Вводной автомат 32А? При таком стояке, повторяюсь, больше С25 я бы не поставил - чревато отгоранием нуля.
  2. УЗО на 300мА, надеюсь, в этажном щитке будет? 3.Световые и розеточные линии под одно УЗО - нехорошо. В смысле, если будет утечка в розетке - то УЗО рубанет не только ее, но и свет. Поэтому: Свет ВТК пихаем не на первое УЗО, а на последнее, предварительно сняв с него все розеточные линии (розетку щита и UPS). На ванную ставим УЗО 10мА. (не 30мА).
  3. По заземлению: с таким стояком цепляться на корпус щита - самоубийство. Поэтому: для розеток ведем кабель 3х2.5 (землю отдельным проводом не вести!). не подключаем землю ни в розетках, ни в щите. UPD: пока писал - половину за меня ответили :)

С учетом ваших и предыдущих замечаний решил что поставлю однополуюсный автомат С20/С25 вместо пакетника в щитке после него поставлю селективное УЗО, лишь бы не свиснули)) перерисовал щиток

решил что не буду ставить розетку в щиток.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.12.2012 в 17:47:36

Linder1987, Ввод через туалет - нонсенс!!! Согласно Вашему плану кабель от этажного щита запросто проходит и без туалета.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

21.12.2012 в 17:49:09

Linder1987 написал : С учетом ваших и предыдущих замечаний решил что поставлю однополуюсный автомат С20/С25 вместо пакетника в щитке после него поставлю селективное УЗО, лишь бы не свиснули)) перерисовал щиток

Вот так-то лучше.

Осталось одно: если вводной автомат будете ставить вместо пакетника, то в квартирном ставьте рубильник. Два автомата одинаковых номиналов подряд не есть хорошо. Вот, покурите материал по рубильникам: http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-e200

0
Linder1987
Linder1987
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Москва

Сообщений: 9

21.12.2012 в 17:52:29

web-rr написал : Это очень красиво сказано! Хорошо, что даже в день конца света наш человек мечтает о светлом будущем! :)

Ну с таким алюминиевым стояком конец света близок ;)

masol666 написал : а на 40А узо зачем на розетки? я бы на 25А поставил. и на ванную да, 10мА вместо 30.

Согласен с изменением узо1 уже внес изменения в проект))) 40А ну с запасом, не сильно дороже, зато опять же вдруг медь проведут)))

0