Здравствуйте!
Появилась проблема с отоплением - часть радиаторов не прогревается. Ситуация такая - был дом 6х8 с мансардой,
котёл Waillant 24 кВт, разведено всё полипропиленом 20-кой. Всё грелось отлично, проблем не было.
Потом дом значительно увеличился, но ничего не перепланировали, просто продолжили той же 20-кой.
Получилось несколько разнокалиберных контуров, один очень длинный, и при этом захватывает
два этажа. Когда всё это перестраивалось, обнаружили, что в конце длинного контура радиаторы греются плохо.
Поставили дополнительный насос на обратку, но не в самом конце, а перед плохогреющимися радиаторами. Всё заработало,
прошлой зимой проблем не было.
А недавно что-то разладилось... Самый близкий к котлу контур - стал греться хуже. Думали воздух - но все танцы вокруг
маевского (на всех радиаторах) ничего не дали. В придачу обнаружилось следующее - если остановить дополнительный насос,
то всё возвращается в первоначальную точку - все радиаторы греются отлично, кроме самых дальних в длинном контуре.
Включаем насос обратно - длинная ветка греется, короткая остывает. Не до конца, но тепла явно не хватает.
Ещё заметил следующее - у плохогреющейся ветки обратка холодная, у длинной - нормальная, тёплая. В чем может быть
причина изменений, и что можно сделать прямо сейчас, учитывая время года? То, что всё сделано неправильно, я знаю,
но сейчас не об этом. ;) Да, не так давно поставили комнатный термостат. Т.е. сейчас котёл греет по максимуму. Но сломалось
не сразу, а где-то через неделю - две после его установки.