Kunashir написал :
один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?
Подсоединение 2 котлов,теплый пол,бойлер- как без гидрострелки. Убрав гидрострелку раз балансируете систему.
Kunashir написал :
проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум
сколько подача и сколько обратка нужны точные замеры.
Как работают котлы . такту ют или нет.Может надо будет что то поставить.Но сперва нужны данные температур подачи и обратки. Такое ощущение ,что большая подмесь подачи с обраткой, на гидрострелке.
Вот такую систему мне выпало запустить!собирал не я! проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум! мое мнение система закольцована на гидрострелке! а подачу почти неберет!один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.