Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3523798

Kunashir написал :
один котел 49 2й 29 квт!н

Посмотрите насосы у Вас разные,Что означает насос с большей мощностью задавит насос меньшей мощностью.
Дайте данные подачи и обратки температур.

Kunashir написал :
один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?

Подсоединение 2 котлов,теплый пол,бойлер- как без гидрострелки. Убрав гидрострелку раз балансируете систему.

Kunashir написал :
а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

заказчик что скажет.

iv.iv написал :
Точно не хорошая идея,но вот снять ее и посмотреть-продуть надо....Думаю что где то или засор или напакостили.....

думаю ни кто бы здесь не пакостил.

Kunashir написал :
проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум

сколько подача и сколько обратка нужны точные замеры.
Как работают котлы . такту ют или нет.Может надо будет что то поставить.Но сперва нужны данные температур подачи и обратки. Такое ощущение ,что большая подмесь подачи с обраткой, на гидрострелке.

Kunashir написал :
а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

Точно не хорошая идея,но вот снять ее и посмотреть-продуть надо....Думаю что где то или засор или напакостили.....

а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

касимов написал :
светит или крайним будешь

того и боюсь!

Kunashir написал :
поняли свой косяк и сбежали

Маловероятно,деньгами не разбрасываются.
Kunashir, Сильно думай,оно там утебя рядом,мы далеко.Или медаль за отвагу светит или крайним будешь.

мне кажется им денег недали или слишком поздно поняли свой косяк и сбежали!вообщем номер недоступен! а я пытаюсь разобратся!

iv.iv написал :
-не просто ведь они ушли недоделав работу.....

Засада!

Kunashir написал :
на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум!

Коллектор и стрелка Мейбис.Смотреть по месту нужно....может предыдущие мастера что-то учудили...-не просто ведь они ушли недоделав работу.....

Kunashir написал :
собирал не я!

А где они?Они знать должны решение,и запускать должны тоже.

Вот такую систему мне выпало запустить!собирал не я! проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум! мое мнение система закольцована на гидрострелке! а подачу почти неберет!один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?