TpyI7 написал :
Внешне ничего подозрительного нет.
TpyI7 написал :
Напряжение по фазам 270-160
TpyI7 написал :
В данный момент приходится нагружать 1ю фазу масляным обогревателем, напряжение на 1й фазе садится до 240-250 (стабилазаторы уже работают) , на второй возрастает до 190,
Вот это внешние явные признаки того, что провод нуля на пути от трансформатора имеет большое сопротивление, возможно вызванное плохим контактом или тонким длинным проводом на каком-то участке.
Плохой контакт может быть из-за скрутки меди с алюминием, которая рано или поздно окисляется.
Еще:
- сфотографируйте поближе АВ или перепишите их номиналы.
- неплохо бы фото щитка со снятой панелью - хоть как-то можно определить сечения проводов.
- заземления, как я понял - нет?
- Дом питается от воздушной линии?
-
TpyI7 написал :
у соседей после меня низкое, говорят свет тусклый, когда печку включают.
На одной из фаз... А на другой? И если печку включить в другую фазу, что с лампами на первой?
- Далеко-ли от Вас трансформатор?
- Когда нибудь случалось КЗ? Если да - автоматы срабатывали? Сразу, или с задержкой?
- Газвого ввода как я понял НЕТ?
PS Электрика ловите с самого утра, пока он трезвый. Если не найдёте - вызывайте аварийку и говорите, что отгорает ноль, и скажите, что лампочки горят с сильным перекалом, когда в другую фазу включаете печку.
Эх, пораньше бы Вы написали, не на праздники....
TpyI7 написал :
3-я на ТЭНы электроугольного котла.
ТЭНЫ - их несколько? Если три - нельзя их разнести по разным фазам? Марка котла? Потребляемая мощность? Схема (ы) включения? Тех документация на него есть?
По поводу нагрузки на фазы - если отваливается ноль, то чем больше вы нагружаете одну фазу - тем выше напряжение на других. Толку от перекидывания не будет.
Надо попытаться сбалансировать нагрузку - мощные потребители распределить равномерно по фазам. Контролировать ток клещами.