30.12.2012 в 19:53:44
Прошу помощи у знающих людей. Живу в сельской местности, в электрике полный ноль. Напряжение по фазам 270-160-хз, из приборов измерения 2 релейных стабилизатора. На 1-й фазе все розетки (в.т.ч электроплита), 2-я - свет+водонагреватель, 3-я на ТЭНы электроугольного котла. В данный момент приходится нагружать 1ю фазу масляным обогревателем, напряжение на 1й фазе садится до 240-250 (стабилазаторы уже работают) , на второй возрастает до 190, 3-ю померить не могу. Хочу попробовать 3-ю фазу на розетки. На каком из автоматических выключателей надо перекинуть фазы? Если я правильно понял, то в щитке должно быть УЗО, а у меня просто 2 АВ? С наступающим!
30.12.2012 в 19:56:23
30.12.2012 в 19:56:39
Срочно проверяйте все соединения на нуле начиная от ввода силами электрика!
Нужно фото от ввода .... и далее всех соединений.... Там ничего не дымится, не греется и не горит?
TpyI7 написал : Живу в сельской местности, в электрике полный ноль.
Сами не лезте!!!
30.12.2012 в 20:01:26
У соседей как с напряжением? Где-то "Н" гуляет.
30.12.2012 в 20:35:48
дружба, у соседей после меня низкое, говорят свет тусклый, когда печку включают. BV, ужос, я тут год живу... А месяц назад перестал стартовать холодильник, купил стабилизатор. Внешне ничего подозрительного нет. Спасибо большое, подробные фото сделаю завтра, у нас уже поздно.
31.12.2012 в 00:12:50
TpyI7 написал : Внешне ничего подозрительного нет.
TpyI7 написал : Напряжение по фазам 270-160
TpyI7 написал : В данный момент приходится нагружать 1ю фазу масляным обогревателем, напряжение на 1й фазе садится до 240-250 (стабилазаторы уже работают) , на второй возрастает до 190,
Вот это внешние явные признаки того, что провод нуля на пути от трансформатора имеет большое сопротивление, возможно вызванное плохим контактом или тонким длинным проводом на каком-то участке. Плохой контакт может быть из-за скрутки меди с алюминием, которая рано или поздно окисляется.
Еще:
TpyI7 написал : у соседей после меня низкое, говорят свет тусклый, когда печку включают.
На одной из фаз... А на другой? И если печку включить в другую фазу, что с лампами на первой?
PS Электрика ловите с самого утра, пока он трезвый. Если не найдёте - вызывайте аварийку и говорите, что отгорает ноль, и скажите, что лампочки горят с сильным перекалом, когда в другую фазу включаете печку. Эх, пораньше бы Вы написали, не на праздники....
TpyI7 написал : 3-я на ТЭНы электроугольного котла.
ТЭНЫ - их несколько? Если три - нельзя их разнести по разным фазам? Марка котла? Потребляемая мощность? Схема (ы) включения? Тех документация на него есть?
По поводу нагрузки на фазы - если отваливается ноль, то чем больше вы нагружаете одну фазу - тем выше напряжение на других. Толку от перекидывания не будет. Надо попытаться сбалансировать нагрузку - мощные потребители распределить равномерно по фазам. Контролировать ток клещами.
31.12.2012 в 07:02:29
BV, автоматы за год ни разу не срабатывали, наш дом один из последних от трансформатора, газа нет. ТЭНами не пользуюсь, котел работает на угле. Фото сейчас сделаю.
31.12.2012 в 12:54:20
Спасибо ответившим, был плохой контакт нуля на столбе. С наступающим!!!!