Прошу помощи у знающих людей. Живу в сельской местности, в электрике полный ноль. Напряжение по фазам 270-160-хз, из приборов измерения 2 релейных стабилизатора. На 1-й фазе все розетки (в.т.ч электроплита), 2-я - свет+водонагреватель, 3-я на ТЭНы электроугольного котла. В данный момент приходится нагружать 1ю фазу масляным обогревателем, напряжение на 1й фазе садится до 240-250 (стабилазаторы уже работают) , на второй возрастает до 190, 3-ю померить не могу. Хочу попробовать 3-ю фазу на розетки. На каком из автоматических выключателей надо перекинуть фазы? Если я правильно понял, то в щитке должно быть УЗО, а у меня просто 2 АВ? С наступающим!
дружба, у соседей после меня низкое, говорят свет тусклый, когда печку включают. BV, ужос, я тут год живу... А месяц назад перестал стартовать холодильник, купил стабилизатор. Внешне ничего подозрительного нет.
Спасибо большое, подробные фото сделаю завтра, у нас уже поздно.
TpyI7 написал :
В данный момент приходится нагружать 1ю фазу масляным обогревателем, напряжение на 1й фазе садится до 240-250 (стабилазаторы уже работают) , на второй возрастает до 190,
Вот это внешние явные признаки того, что провод нуля на пути от трансформатора имеет большое сопротивление, возможно вызванное плохим контактом или тонким длинным проводом на каком-то участке.
Плохой контакт может быть из-за скрутки меди с алюминием, которая рано или поздно окисляется.
Еще:
сфотографируйте поближе АВ или перепишите их номиналы.
неплохо бы фото щитка со снятой панелью - хоть как-то можно определить сечения проводов.
заземления, как я понял - нет?
Дом питается от воздушной линии?
TpyI7 написал :
у соседей после меня низкое, говорят свет тусклый, когда печку включают.
На одной из фаз... А на другой? И если печку включить в другую фазу, что с лампами на первой?
Далеко-ли от Вас трансформатор?
Когда нибудь случалось КЗ? Если да - автоматы срабатывали? Сразу, или с задержкой?
Газвого ввода как я понял НЕТ?
PS Электрика ловите с самого утра, пока он трезвый. Если не найдёте - вызывайте аварийку и говорите, что отгорает ноль, и скажите, что лампочки горят с сильным перекалом, когда в другую фазу включаете печку.
Эх, пораньше бы Вы написали, не на праздники....
TpyI7 написал :
3-я на ТЭНы электроугольного котла.
ТЭНЫ - их несколько? Если три - нельзя их разнести по разным фазам? Марка котла? Потребляемая мощность? Схема (ы) включения? Тех документация на него есть?
По поводу нагрузки на фазы - если отваливается ноль, то чем больше вы нагружаете одну фазу - тем выше напряжение на других. Толку от перекидывания не будет.
Надо попытаться сбалансировать нагрузку - мощные потребители распределить равномерно по фазам. Контролировать ток клещами.
BV, автоматы за год ни разу не срабатывали, наш дом один из последних от трансформатора, газа нет. ТЭНами не пользуюсь, котел работает на угле. Фото сейчас сделаю.