виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.01.2013 в 09:31:55

psnsergey написал : Тогда ясно. Напор велик. НАдо балансировать, уменьшать проток при открытой термоголовке. А проще в подвале прижать.
Zhek@, +100.

Ну вот опять вопрос шума и если это проблема у всех соседей ,скорей похоже на элеватор. 1) вариант поджать чуть подачу. 2) возможно нарост на сопле элеватора,Посмотреть номер элеватора и сверлом разсверлить под диаметр сопла. 3) шум бывает и из-за протечек ,просмотреть в подвале на утечку.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.01.2013 в 09:33:57

Если не нужно регулировка ,то лучше снять головку и не будет циклов остывания радиатора.

0
sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

02.01.2013 в 11:37:06

Местный сантехник на мою проблему сказал, что дело в регуляторе. Предложил заменить регулятор на обычный шаровый вентиль - он всем предлагает менять, если шумит.

Сосед снимал все регуляторы с подводок и прочищал, говорит, что в них было что-то вроде окалины.

Месяц-полтора назад, когда проблема только началась, я решил, что при прочистке стояков в радиаторе образовался воздух и решил его спустить через кран маевского. Батарея была остывшая. Но воздух не вышел, слил пару стаканов воды и батаре без шума начала нагреваться. Потом снова остыла, слил еще стакан - снова нагрелась.

На площадке 6 квартир, все стояки отопления (подача и обратка) находятся на площадке в отдельной комнате. От каждого стояка отводки на них счетчики тепла, перед счетчиком шаровый вентиль - в принципе подачу могу немного уменьшить. Хотя второй радиатор работает нормально.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.01.2013 в 12:26:47

sander написал : заменить регулятор на обычный шаровый вентиль - он всем предлагает менять

я бы в шею гнал такого сантехника.....шаровой кран не предназначен для регулировки и несет в себе только запорную функцию.А если термоголовку убрать и надеть вместо нее колпачок,то тогда получится полноценный вентиль с ручной регулировкой.Не знаю как у Comap,но у Oventrop есть простые ручки вместо колпачков для ручной регулировки. Проток теплоносителя через радиатор регулируйте на обратке,что там у вас стоит??

0

Сантехнические работы Москва и область

sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

02.01.2013 в 16:24:46

Zhek@ написал : Проток теплоносителя через радиатор регулируйте на обратке,что там у вас стоит??

На выходе из радиатора - шаровый вентиль

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.01.2013 в 16:50:13

Тогда

psnsergey написал : в подвале прижать

Пусть специалист делает. Тот самый, который разрегулировал систему.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.01.2013 в 18:57:33

sander написал : На выходе из радиатора - шаровый вентиль

опять не есть хорошо им регулировать.....тогда возможно есть преднастройка на вентиле под термоголовкой?На радиаторах Керми под термоголовкой имеется таковая.Там циферки от 1 до 8.Чем больше цифра тем больше проход открыт.Может и на ваших есть что-то подобное. Только крутите аккуратно а то выкрутите еще чего-нибудь лишнее.У меня один раз было такое.Открутил шток на запорном вентиле на обратке:).Повезло что дом частный,давление в системе почти небыло и напарник как раз в котельной был,скинул остатки давления в спускник.А в многоэтажках можно и пролить хорошенько нижние квартиры....

0

Сантехнические работы Москва и область

sander
sander
Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

02.01.2013 в 19:26:33

Скрутил термоголовку с вентиля на подачу, под ней игольчатый шток внутри шестигранника, снаружи цыфры от 1 до 10

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

02.01.2013 в 22:39:34

sander написал : снаружи цыфры от 1 до 10

совместите риску на корпусе с цифрой 1 и смотрите.Необходимо оставить то положение,в котором при выставленной термоголовке на 1-цу нет шума от радиатора и он полностью равномерно прогревается.

0

Сантехнические работы Москва и область

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу