03.01.2013 в 22:38:29
ник80, Подача и обратка с котла не 32,сталь.Думай в каком месте будут переходы на ПП.
03.01.2013 в 22:51:43
Tehnik-san написал : если выход из котла труба металл 1"1/2 (ДУ40) тогда ПП 50 будет в самый раз (даже чуток поменьше вн.диаметра выхода из котла)
Не буду спорить,но мое мнение таково,что котел должен подбираться под систему а никак не наоборот.:) Если АОГВ мощностью 11 кВт имеет присоединительные патрубки в 1 1/2 дюйма,то просто не логично гнать по всему дому вдоль плинтуса ППР 50-ку для принудительной системы отопления:).Система должна иметь такой диаметр трубы,чтобы при максимальной нагрузке прокачивать через себя необходимое для радиаторов количество теплоносителя.
Tehnik-san написал : Насос ведь предполагается ставить 1"(Grundfos Alpha2 25-60)
это мое предложение,просто никогда не доводилось связываться UPS-ками на 3/4.
Сантехнические работы Москва и область
03.01.2013 в 22:55:06
Zhek@, Там выход.вход дюйм с четвертью.Но согласен ,50ка это не надо.
03.01.2013 в 23:37:32
Не спорю, но снова выскажу свое мнение ))) выход-вход из котла 1"1/2 (ДУ40)
Труба ПП50 (толщина стенки 8,3мм)= труба мет. 1"1/4 (ДУ32) в металле ... с ПП 40 (стенка 6,7мм) еще согласился бы, но ни как не ПП32 для основной магистрали в данном случае (протяженность трассы здесь будет более 40м/пог )
04.01.2013 в 00:02:46
Tehnik-san написал : выход-вход из котла 1"1/2 (ДУ40)
Виноват,расслабился.
04.01.2013 в 00:36:40
касимов написал : Думай в каком месте будут переходы на ПП.
+1 верное замечание, а говорите, что расслабились )))
Привожу пример для топикстартера на фото
04.01.2013 в 00:55:25
На выходе из котла рекомендую сделать хотя-бы метровый отрезок сталью, а уж потом переходить на полипропилен. (не зависимо от выбранного Вами производителя полипропилена, и мощности котла)...
04.01.2013 в 02:29:53
ok так и сделаю