Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.01.2013 в 00:26:36

В квартире горизонтальная периметральная разводка отопления. Стояки подачи и обратки горячие, а радиаторы холодные, в квартирах выше и ниже - горячие. Слив воды через маевского на радиаторах дает кратковременный эффект. Распределительный шкаф в общем коридоре на две квартиры, у соседей краны перекрыты, т.к. делают ремонт (дом новый). В чем может быть причина и что делать?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

05.01.2013 в 23:36:13

Перекрыть подачу спустить воду маевскими до прогрева радиаторов, открыть подачу. Оценить результат. Перекрыть обратку спустить воду маевскими до прогрева радиаторов, открыть обратку. Оценить результат. Написать о результатах, приложить несколько фото батарей, диаметров разводки, фото водоразборного узла.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2013 в 20:19:53

Medtech, спасибо. Делал именно так, до того как написать, несколько часов. Последний использованный вариант - слив воды маевским в обратке водоразборного узла. Уезжал были теплыми. После праздников наведаюсь и отпишусь о результатах с фотографиями.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

07.01.2013 в 20:57:20

okosa написал : В квартире горизонтальная периметральная разводка отопления

Загадочно сказано.Хотя бы чертеж или рисунок.

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

08.01.2013 в 00:52:16

okosa, Надеюсь подачу\обратку на водоразборе перекрывали? тогда давайте фотки, план квартиры с разводкой, возможные вертикальные изыски.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.01.2013 в 01:50:33

Если трубы - полипропилен, то причиной может быть перегретый сварной стык, в котором произошло сильное заужение прорхода.