12.02.2013 в 22:47:07

Igor2772 написал : Или все равно 3Р или 4Р ?

В данном случае я бы поставил 4P, чтобы в случае чего, можно было полностью "обособить" дом от ВЛ.

Igor2772 написал : и ДИФЫ кстати никак не могу понять стоит их из под узо вывести как на схеме выше или правильно как тут на схеме

Приложенная схема вполне рабочая.Недочетов, по крайней мере я, не вижу.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.02.2013 в 01:53:39

Igor2772 написал : и ДИФЫ кстати никак не могу понять стоит их из под узо вывести как на схеме выше или правильно как тут на схеме

Все правильно на последней схеме. Дифф= УЗО+АВ, поэтому ему нечего делать под УЗО.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

16.04.2013 в 00:05:09

Друзья такой вопросик небольшой! До дома 35 метров веду его от трубостойки до дома, в дом ввожу снизу в трубе водопроводной железной! Подземный кабель бронированный Силовой кабель ВБбШв 5х10 Дело в том что у соседа за недорого есть такой кабель только у него 33 метра. Вот тут простой-непростой вопросик-как быть с недостающими 2-мя метрами.(на вход и выход в землю уже метраж заложен) Грубо говоря если соединять то соединение будет по прикидкам уже не в земле а на поверхности. как быть-покупать или нет? как соединить кабель ВБбШв 33 метра с недостающими 2-мя метрами -если уже не в земле? ну или если знаете на всякий случай -как соединить в земле?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

16.04.2013 в 00:15:16

Igor2772 написал : как соединить кабель ВБбШв 33 метра с недостающими...

гильзами и под опрессовку,сверху два слоя клеевого термоусада.

Igor2772 написал : ну или если знаете на всякий случай -как соединить в земле?

так же есть специальные муфты только лучше купить нормальный метраж,чтоб без соединений,ИМХО.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

17.04.2013 в 21:19:03

Спасибо друзья за пояснения

--кабель куплен! ВБбШв 5х10 Как только снежок сойдет планирую

  1. Откопать свою трубостойку на 80-90см (трубостойка заглублена на 1.70 см-не упадет!)
  2. прорезать трубу-сделать окно в траншее для протяжки в среднее окно трубы кабеля и вывести под щитком достаточной длины для ввода в щит.
  3. Прокопать до дома на глубине 80см
  4. Насыпать песок 10 см - Проверить кабель тестером на замыкание жил между собой или на броню
  5. уложить кабель с извивами-обязательно

Под фундаментом прохожу легко-фундамент тисэ + ростверк ввод в дом выполню через полы в трубе к щиту (трубу еще не знаю какую взять- подскажите!)

  1. засыпать песком сверху еще 10 см потом сверху земли 15 см + трамбовка -еще выше сигнальная лента.
  2. засыпать все землей.

Снова проверить тестером-если все ок. подключить к щиту в доме и потом к трубостойке.

Тут еще вопросик-как броню подключить? есть какая-то обжимка или как ее-броню завести проводом в щиток на шину земли в щите учета? или броню можно и на трубостойку прикрутить?

0
Вложение
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

22.04.2013 в 03:11:40

Небольшой совет по поводу генератора. Я бы запитал от генератора все три фазы, а щит спроектировал с возможностью перекоммутации приоритетных и не приоритетных нагрузок (два кросс модуля). Управлять этим можно по-разному: -рубильник перед не приоритетным кроссом -ограничитель мощности перед генератором, настроенный чуть ниже порога отключения генератора и соответственно контактор( лучше нормально замкнутый) перед не приоритетным кроссом. -просто собрать не приоритетные автоматы в одну кучу в щите, чтобы в случае включения резерва , разом их выключить. От котла одну или две фазы отключать при помощи контактора (опять же нормально замкнутого), срабатывающего при включении генератора.

Использовать кросс модули надо для того, чтобы легко можно было перекомутировать нагрузки, т.к. что для Вас важнее Вы поймете в процессе эксплуатации. Также очень рекомендую использовать индикаторы на дин-рейку для понимания, что у Вас в данный момент происходит.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.04.2013 в 18:53:51

STAS_V написал : Небольшой совет по поводу генератора. Я бы запитал от генератора все три фазы, а щит спроектировал с возможностью перекоммутации приоритетных и не приоритетных нагрузок (два кросс модуля). Управлять этим можно по-разному: -рубильник перед не приоритетным кроссом -ограничитель мощности перед генератором, настроенный чуть ниже порога отключения генератора и соответственно контактор( лучше нормально замкнутый) перед не приоритетным кроссом. -просто собрать не приоритетные автоматы в одну кучу в щите, чтобы в случае включения резерва , разом их выключить. От котла одну или две фазы отключать при помощи контактора (опять же нормально замкнутого), срабатывающего при включении генератора.

Использовать кросс модули надо для того, чтобы легко можно было перекомутировать нагрузки, т.к. что для Вас важнее Вы поймете в процессе эксплуатации. Также очень рекомендую использовать индикаторы на дин-рейку для понимания, что у Вас в данный момент происходит.

Ага! только генератор на 3-и фазы стоит как космический корабль щит я уже собрал-пока вносить изменения не планирую

вот

0
Вложение
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

22.04.2013 в 22:05:30

[QUOTE=Igor2772;3784078]Ага! только генератор на 3-и фазы стоит как космический корабль щит я уже собрал-пока вносить изменения не планирую

Так и не нужен 3-фазный генератор. У Вас все нагрузки кроме котла однофазные. Щит собран очень аккуратно, только с ПВ1 поди намучались)) Удачи.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

24.04.2013 в 15:07:36

[QUOTE=STAS_V;3784477]

Igor2772 написал : Ага! только генератор на 3-и фазы стоит как космический корабль щит я уже собрал-пока вносить изменения не планирую

Так и не нужен 3-фазный генератор. У Вас все нагрузки кроме котла однофазные. Щит собран очень аккуратно, только с ПВ1 поди намучались)) Удачи.

Благодарю! Ну я и беру однофазный генератор на 6-8 кВт дабы запитать 2-е нагруженные фазы в дом при отключении. Котел как я полагаю работает при пропадании энергии и на одном тэне. С проводами немного попотел-так как каждый обматывал изолентой своего фазного цвета для понятности. А вообще это мой второй щит собранный в жизни. Первый-тема есть тут же на форуме-это приемный щит на границе участка со счетчиком.

Ну и щит немаленький конечно-развернуться есть где-сразу видно Россия. а мне красота и не нужна-в щитовой кто его там увидит. вот такие делишки Правда щит я не опробовал еще------ так как от столба пока в дом провода не завел еще.-Провод прикупил ВВБШВ-броня -медный 5х10квадратов--33-метра весят наверное под 50кг! Ищу таджиков на копку и трактор на разравнивание участка.

0