Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.01.2013 в 22:14:01

Ну вот что пока у меня получилось В нижней части не хватило узо-для света котельной--может так оставить? Линия охраны будет без узо.

Вот еще доделал схему вводного щита на участке Как думаете на розетку надо брать с шины PE--вроде так узо будет срабатывать---или все нормально розетка подключена?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2013 в 22:31:40

Igor2772 написал : Вот еще доделал схему вводного щита на участке Как думаете на розетку надо брать с шины PE--вроде так узо будет срабатывать---или все нормально розетка подключена?

На розетку не хватает защиты по току и N розетки берите после счётчика :)

Igor2772 написал : Ну вот что пока у меня получилось В нижней части не хватило узо-для света котельной--может так оставить? Линия охраны будет без узо.

Я бы советовал на резервное питание переводить ещё и линию L-2.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.01.2013 в 22:44:55

ksiman написал : На розетку не хватает защиты по току и N розетки берите после счётчика :)

Я бы советовал на резервное питание переводить ещё и линию L-2.

Благодарю за оперативный ответ! По поводу еще одной линии на генератор хорошая идея--вот только не многовато на него будет нагрузки.Начну с одной фазы-если потянет, подключу и L2 По рОзетке поправлю Там N на счетчике простая перемычка стоит-наверное значения не имеет откуда ноль на розетку будет А защиты по току НЕ хватает ------------ т.е надо автомат к узо еще добавить на 16А?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2013 в 22:53:08

Почти у всех счётчиков N - перемычка, однако положено подключаться после... Вместо УЗО на розетку поставьте Диф :) А нагрузка на генератор определяется не числом линий, а реально работающими потребителями

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.01.2013 в 23:02:23

ksiman написал : Почти у всех счётчиков N - перемычка, однако положено подключаться после... Вместо УЗО на розетку поставьте Диф :) А нагрузка на генератор определяется не числом линий, а реально работающими потребителями

Спасибо! поставлю диф-а то у меня места там уже нет для автомата--а по домовой схеме, как Вы считаете такая схемка работоспособна?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2013 в 23:29:12

Грубых ошибок нет :) Есть просто мелкие замечания...

  1. Не стоит коммутировать N приставкой рубильника. Лучше туда фазу пустите. Вдруг слетит приставочка и тогда...
  2. Всего одна группа на кухонные розетки :cool:
0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.01.2013 в 07:10:36

ksiman написал : Грубых ошибок нет :) Есть просто мелкие замечания...

  1. Не стоит коммутировать N приставкой рубильника. Лучше туда фазу пустите. Вдруг слетит приставочка и тогда...
  2. Всего одна группа на кухонные розетки :cool:

Хорошие замечания-спасибо

  1. Можно и фазу на доп.контакт-там с доп. полюсом теперь хватает контактов для подключения. 2.На розетки кухни могу с другой линии от узо с автоматом добавить линию. т.е одна линия от дифа будет возле столешницы другая от узо+автомат добавлю непонятно только, холодильник вообще должен быть на отдельной линии? т.е уже 3-и получится линии в кухню
0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

25.01.2013 в 15:56:18

cwdlcs написал : 1.После УЗМ нули должны сходиться в одной точке, а не идти в обход УЗМ

Неверное утверждение. УЗМ не разрывает N, между N_на_входе и N_на_выходе находится перемычка. Поэтому обязательность схождения нулей после УЗМ-ов не требуется.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

12.02.2013 в 10:36:16

НУ вот что в итоге у меня получилось. Дифы завел под узо-так как лучше защита получается. а не взял прямо с фазной линии. Добавил еще линию в кухню от верхнего узо(линия желтая) , к уже имеющейся от дифа на средней(фиолетовой) линии На вводе поставил три шт. 32А Автомата . Купил доп. полюс к рубильнику. от генератора объединяю пару фаз при работе-итого при отключении света будет работать средняя(фиолет.) и нижняя линия(красная)

0
Вложение
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

12.02.2013 в 19:24:35

Igor2772 написал : На вводе поставил три шт. 32А Автомата

Так не делают. Ставят 3п автомат.

0
Igor2772
Igor2772
Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

12.02.2013 в 19:44:30

cwdlcs написал : Так не делают. Ставят 3п автомат.

Блин-схему перепутал у меня там вообще 4Р автомат на 32А должен стоять! Или все равно 3Р или 4Р ?

и ДИФЫ кстати никак не могу понять стоит их из под узо вывести как на схеме выше или правильно как тут на схеме

0
Вложение