Начал ремонт. Пообщавшись с двумя электриками получил противоречивое впечатление. Решил сам немного разобраться в вопросе. После бессоной недели получилось следующее: .

Прошу помочь, покритиковать, все ли правильно: Исходные данные 3 комнатная квартира 65 м2, проводка 2х проводная ТNC

Основные сомнения:

  1. Какой лучше ставить номинал автомата на розетки?
  2. Правильно ли подобраны номиналы для групповой защиты (не мало ли АВ 32А и нужен ли может быть 2полюсный на группе) ?
  3. Правильно ли расставлены по порядку УЗМ, 2полюсный вводной автомат и УЗО?
  4. Куда ставиться счетчик в этой схеме?
  5. Надо ли занулять (1,2 или 3) или оставить заземление до переделки дома?
  6. Прочие замечания
0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.01.2013 в 16:51:48

Для упрощения чтения схемы, лучше рисовать слева направо Кабели подписаны неверно надо писать ВВГнг 3х2,5 а не ВВГнг 2,5х3 Вводной автомат поставить перед УЗМ. Он точно 63А? Вводной автомат и УЗО поставить на площадке

0
anakime
anakime
Новичок

Регистрация: 22.11.2012

Калуга

Сообщений: 98

15.01.2013 в 16:55:56

Так ли уж нужны ВА 32А?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.01.2013 в 16:55:57

SergOK, Для начала научитесь рисовать схемы слева направо. Запомните простое построение: Вводной автомат в соответствии с разрешенной мощностью(посмотреть в договоре или узнать у Энергопоставщика), затем счетчик, затем кабель ввода в квартирный щиток,затем выключатель нагрузки ВН(по току не менее тока вводного автомата, а лучше больше), затем УЗМ, затем групповые УЗО или Диффавтоматы и потом линейные автоматы(ВА). Начертите пожалуйста схему по новому построению и вашему разумению и мы посмотрим и подкорректируем.

0
SergOK
SergOK
Новичок

Регистрация: 13.01.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

15.01.2013 в 17:16:18

Хорошо, сначала тогда переделаю схему.

0
SergOK
SergOK
Новичок

Регистрация: 13.01.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

22.01.2013 в 22:46:04

Все схему переделал, прошу прокомментировать. Проводка в подъезде 3 фазная 6мм2 медные провода, ввод надо будет перетянуть из щитка в квартиру тоже 6мм2. Всего в доме квартир 12шт. Тип проводки ТN-С.

Основные сомнения (обновленные):

  1. Какой лучше ставить номинал автомата на розетки?
  2. Нужен ли автомат для защиты УЗО перед ним, если да то какой мощности?
  3. Правильно ли расставлены все устройства, может что то надо поменять местами? Правильно ли коммутируются провода?
  4. Разводку в щитке делать все ПВ3 6мм2? Нужен ли металлический щит или можно просто все смонтировать на гипсокартоне и потом сделать дверцу, если нужен щиток то как его выбрать, какого размера под эту задумку?
  5. Надо ли занулять, если да, то по какому варианту 1 или 2 или ...? Надо ли подключать заземление в розетках.
  6. Прочие замечания

Заранее большое спасибо за любой совет :)

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.01.2013 в 23:01:37

  1. 16A
  2. Не нужен
  3. Противопожарное УЗО ставиться в этажном щите
  4. Корпуса щитов есть готовые :)
  5. Зануляться не надо. В розетках не подключать
  6. Уберите ВА 40А и замените все УЗО на 63А На водонагреватель ВВГнг-LS 3х4
0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

22.01.2013 в 23:09:27

1 16А 2 в вашем случае нет , узо с номинальным током на 40 А хватит , так как вводной автомат у вас будет не более 32А , он и будет защищать все узо водонагреватель какой ? в любом случае под автомат 25А кабеля 3*2,5 не хватит что значит плита духовка? уточните что у вас будет

SergOK написал :

  1. Разводку в щитке делать все ПВ3 6мм2? Нужен ли металлический щит или можно просто все смонтировать на гипсокартоне и потом сделать дверцу, если нужен щиток то как его выбрать, какого размера под эту задумку?

:D нужен щит , не металлический а пластиковый , у тех же SE или ABB посмотрите на 36 мод для 3-шки. норм да проводом 6мм2 ПВ3 , если вводной автомат будет 32А

вводное узо ставить в щит бессмысленно , его нужно перед вводным кабелем , да и когда все линии под УЗО можно обойтись без вводного(противопожарного).

5 что значит 1,2,3 ?? и кто вам сказал что у вас система TN c ?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.01.2013 в 23:13:35

Линия на "плита-духовка" (хоть опишите что это такое и какая мощность) вообще-то 3*6 должна быть и это минимум.

0
SergOK
SergOK
Новичок

Регистрация: 13.01.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

23.01.2013 в 19:28:22

Metall написал : водонагреватель какой ? в любом случае под автомат 25А кабеля 3*2,5 не хватит

да еще не выбрал честно говоря, но буду выбирать в районе до 5квт, провод 3*4 конечно был в оригинале схемы, рука дрогнула просто

Metall написал : что значит плита духовка? уточните что у вас будет

плиту тоже еще ничего не куплено, думаю к этой линии подключить варочную поверхность стеклокерамику и встроенную духовку, я так понимаю все вместе должно быть в пределах 7квт или всем одновременно не пользоваться. Есть ли действительно необходимость в 3*6?

Metall написал : что значит 1,2,3 ?? и кто вам сказал что у вас система TN c ?

некоторые специалисты на форумах и в реале советует занулить, вот это вопрос куда подключать линию заземления, если конечно стоит подключать его вообще. Насколько я понимаю, его надо подключить перед УЗО в точке 2, чтобы при утечке на корпус сработали УЗО. По поводу системы TN-C - на форумах так называют двух проводку без заземления.

0
SergOK
SergOK
Новичок

Регистрация: 13.01.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

23.01.2013 в 19:42:35

Еще вопрос как лучше прокладывать проводку, если стены штукатуренная дранка.

В некоторых местах стены буду выравнивать гипсокартоном, потолки в корридоре и кухне хочу сделать панелями. Как там проложить открытую проводку: - нужен ли какой нибудь канал или можно дюбель-хомутом прямо сверху по потолку провести. Какие лучше брать распределительные коробки для открытой и скрытой установки.

0