Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

27.01.2013 в 23:25:50

DED@ПВО написал : Выключатель нагрузки ничего не отсекает, он же ручной, а не автоматический!!!! А отключать с помощью выключателя нагрузки фазу(ы) и PEN одновременно можно! Это называется отключением электроустановки дома от сети!

и вам не стыдно такое писать? .. и это уже далеко не первый ваш "вброс"

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.01.2013 в 23:56:19

Metall написал : и вам не стыдно такое писать? .. и это уже далеко не первый ваш "вброс"

Хватит уже наверное! Ввод с воздушки в дом идет два провода L и PEN. Идут на вводной АВ - они рвутся им или нет!!!!!! Вы разберитесь и не троллите!! Запомните - в многоквартирных домах PEN бывает только во ВРУ!!! Далее только N и L и иногда PE. В частных домах - L(L2,L3) и PEN, но иногда при разделении в щите(на опоре ввода) может быть L,(L2,L3), N, и PE.

0
vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

28.01.2013 в 00:56:34

DED@ПВО написал : Ввод с воздушки в дом идет два провода L и PEN. Идут на вводной АВ - они рвутся им или нет

После автомата это уже N а не PEN. PEN делится до автомата и им не рвется. ПУЭ Украина

1.7.157. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случая питания электроприемников при помощи штепсельных соединений.

Допускается одновременно отключать все проводники на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных домов и аналогичных им объектов, которые питаются однофазными ответвлениями от воздушной линии. В этом случае деление PEN-проводника на РЕ- и N-проводники необходимо осуществлять до вводного защитно-коммутационного аппарата.

P.s. судя по 6мм2 в стояке, PEN там нету . PE проводники подключаем к нолю до узо при этом не подключая к розеткам и оборудованию.

0
fgh9021
fgh9021
Новичок

Регистрация: 28.01.2013

Лермонтов

Сообщений: 6

28.01.2013 в 20:00:41

мне всё ж таки не ясен номинал вводного автомата- какой сейчас у вас стоит? что то там каша какая то и ещё я так понимаю у вас дом без газоснабжения , первое что хочу сказать про заземление-- оно есть по любому, просто соединено с рабочим нулём, второе -- зачем вы городите такой огород в трёшке? узо общее-- для чего? типа противопожарное( предвижу возмущение истинных электриков)? так от него вреда будет больше нежели пользы, у вас и так там одни узо кругом только на водогрейку и вообще в ванную комнату ставят номиналом 10 мА, розетки ip 44 либо выше, узо на освещение не рекомендую так как пользы не много а вышибать может от очень небольшой утечки на люстру( что весьма вероятно) , для начала пригласите толкового электрика который действительно работает по электромонтажу квартир и домов но никак не электрика с 20-30-40 летним стажем который на заводе лампочки менял

0
SergOK
SergOK
Новичок

Регистрация: 13.01.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

28.01.2013 в 20:43:22

fgh9021 написал : мне всё ж таки не ясен номинал вводного автомата- какой сейчас у вас стоит?

Ничего не стоит...

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

28.01.2013 в 21:33:12

fgh9021 написал : первое что хочу сказать про заземление-- оно есть по любому, просто соединено с рабочим нулём, второе -- зачем вы городите такой огород в трёшке? узо общее-- для чего? типа противопожарное( предвижу возмущение истинных электриков)? так от него вреда будет больше нежели пользы, у вас и так там одни узо кругом только на водогрейку и вообще в ванную комнату ставят номиналом 10 мА, розетки ip 44 либо выше, узо на освещение не рекомендую так как пользы не много а вышибать может от очень небольшой утечки на люстру( что весьма вероятно) , для начала пригласите толкового электрика который действительно работает по электромонтажу квартир и домов но никак не электрика с 20-30-40 летним стажем который на заводе лампочки менял

толсто..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу