Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2013 в 19:54:55

RSO написал : В куче топиков народ плачется, что нет приличных диффов на 10 мА для санузлов. А тут - вон оно...

Не оно :) Ибо при диагональном вклчении УЗО сработает от 7-15мА тока нагрузки или 15-30мА утечки с фазы в режиме без нагрузки.

0
пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

17.01.2013 в 20:12:31

Solovey написал : Ибо при диагональном вклчении УЗО сработает от 7-15мА тока нагрузки или 15-30мА утечки с фазы в режиме без нагрузки.

Где такой автомат на 7-15мА может интересно пригодиться? примерно 2.2Вт...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.01.2013 в 20:14:45

пяпа написал : Где такой автомат на 7-15мА может интересно пригодиться? примерно 2.2Вт...

Ну очень безопасная розетка в детской. Ночник выдержит а остальное ни-ни ;)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.01.2013 в 22:53:54

Запатентовать надо, пока всякие абб-леграны-сименсы и прочие шнейдеры до этого не додумались.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу