Всем привет! У меня свой дом, однотрубная система отопления (металл. труба 40 мм.) и твердотопливный котел автомат на угле (остановить горение очень не просто и долго), сливать воду нет смысла, на улице не май месяц, началась течь между соеденительной муфтой и контрогайкой на трубе, подскажите как и чем устранить не сливая воду?

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

17.01.2013 в 13:45:56

эластичный бинт из аптеки и хомуты не предлогать?

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

17.01.2013 в 13:49:45

Система открытая или закрытая? В том смысле, какое давление? Если давление ни о чём, то приоткрутить гайку, перепоковать и снова законтрить, но на остывшем котле.

0
kwetkin
kwetkin
Новичок

Регистрация: 12.10.2012

Междуреченск

Сообщений: 70

18.01.2013 в 11:24:44

Система открытая, но останавливать котел не буду, пусть течет до лета!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.01.2013 в 12:03:42

kwetkin, а в объеме большая протечка? Сколько за час вытекает в литрах, ну очень грубо?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

18.01.2013 в 19:23:09

kwetkin написал : началась течь между соеденительной муфтой и контрогайкой на трубе, подскажите как и чем устранить не сливая воду?

"Галками", лучше "тройкой" - одной муфту держишь, другой плавненько, без рывков гайку тянешь.

0
igor1307
igor1307
Новичок

Регистрация: 08.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

18.01.2013 в 21:13:48

Систему с горячим теплоносителем лучше не трогать