25.01.2013 в 16:23:07
#3587678
Нужно что бы именно в размере одного модуля было. Посмотрел ABB, Legrand, Hager, Shnider и не нашел. Может, конечно, не так смотрел. В общем буду благодарен за наводку.
25.01.2013 в 16:32:39
#3587708
Думаю и не найдешь. Очень интересна причина поиска. Места не хватает в боксе?
25.01.2013 в 16:35:41
#3587727
chop-chop написал : Нужно что бы именно в размере одного модуля было. Посмотрел ABB, Legrand, Hager, Shnider и не нашел. Может, конечно, не так смотрел. В общем буду благодарен за наводку.
Legrand 06017 06019 на 10 и 16А тип С ABB S 941N, S 951N, S 971N серии, правда в продаже их не видел ни разу
25.01.2013 в 16:40:23
#3587743
chop-chop написал : Посмотрел ABB, Legrand, Hager, Shnider и не нашел.
Найдите хоть один щит моей сборки, где их нет.
25.01.2013 в 17:34:18
#3587906
chop-chop написал : Посмотрел ABB, Legrand, Hager, Shnider и не нашел.
Шнейдер: A9N21556, A9N21557 и пр. (в каталоге Acti9 страница 43).
26.01.2013 в 20:35:36
#3590743
28.01.2013 в 08:35:26
#3594420
Причина, естественно, экономия. Как места в щите, так и средств. Мне почему то казалось что они должны быть дешевле чем в двойном модуле. avmal, а какую конкретно модель ставите, какая стоимость?
28.01.2013 в 08:54:55
#3594438
chop-chop написал : Мне почему то казалось что они должны быть дешевле чем в двойном модуле.
наоборот. Компактность диктует повышенные требования к технологии и материалам + низкий оборот (как следствие - повышенные складские расходы), в итоге 1+N по цене получается как 3-полюсный автомат или ещё дороже
28.01.2013 в 11:24:37
#3594696
Где найти? В Китае, естественно. :)
SN201L, S941N:
28.01.2013 в 11:59:50
#3594772
ЭКФ вроде пытался торговать -
28.01.2013 в 12:11:49
#3594790
Alexiy написал : В Москве - вон, у Юрки спросите
Я однажды мельком посмотрел украинский каталог ЕТI и там вроде были дифф. автоматы 1Р+N размером в 1 модуль. Не было времени вникать что они там наворотили. Тогда уж лучше такие покупать за бешеные деньги, чем просто 1Р+N. Сразу двойная экономия места - за счет полюса N и У3О.
28.01.2013 в 12:24:41
#3594822
Abrikos написал : Я однажды мельком посмотрел украинский каталог ЕТI и там вроде были дифф. автоматы 1Р+N размером в 1 модуль. Не было времени вникать что они там наворотили. Тогда уж лучше такие покупать за бешеные деньги, чем просто 1Р+N. Сразу двойная экономия места - за счет полюса N и У3О.
У Schneider Electric и такие есть - www.elecomt.ru/uploads/Рассылка.doc только они по техническим причинам электронные. Электромагнитные УЗО в такие габариты не вписываются. :(
28.01.2013 в 12:28:09
#3594832
У Моеllеr есть 1,5 модуля - 1Р+урезанный 0,5N.
28.01.2013 в 12:39:20
#3594861
Alexiy написал : Электромагнитные УЗО в такие габариты не вписываются. :(
Вероятно, дугогаситель занимает много места и не позволяет установку трансформатора.
28.01.2013 в 12:44:59
#3594873
очевидно. Поэтому в занимаемом месте выигрываем, а в надёжности... Зато имеем тип "А" вместо "AC" практически за те же деньги
28.01.2013 в 14:25:37
#3595153
Alexiy написал : Зато имеем тип "А" вместо "AC" практически за те же деньги
А что Вы думаете об электронных типа А встроенных прямо в розетку? Я имею в виду брендовые розетки, а не УЗО-вилки или промежуточные блоки между розеткой и вилкой. Мне самому не приходилось вживую видеть такие конструкции. Только на фото. Там вообще контакты есть, или отключают всякие тиристоры-симисторы, или как там они еще называются.
28.01.2013 в 14:27:03
#3595156
Abrikos написал : Мне самому не приходилось вживую видеть такие конструкции. Только на фото.
аналогично. В США так делают - ни разу там не был
28.01.2013 в 19:03:41
#3595681
На Украине есть АВ 1р+N у АсКо УкрЕм, серия ВА2002, но они только С !
15.04.2014 в 10:36:34
#4478746
понадобилось мне в щиток добавить DX 06017 с ходу не нашел где купить( в электромонтаже с комментарием "распродажа остатков" есть в наличии только 3 штуки в самых неудобных для меня магазинах в других местах "на заказ" в легранд2 вообще в списке их нет что случилось с одномодульными 1p+n? по какой причине исчезли из продажи? если не найду, чем лучше заменить, чтобы на леграндовские шины встали нормально? (добавляться будет в существующий ряд)
15.04.2014 в 22:09:57
#4479929
посмотри в mpo-electro на планерной недавно там брал legrand 06019, эта серия снята с производства, но в некоторых местах еще висит на остатках
15.04.2014 в 22:39:04
#4480016
serj12 написал : Ничего.Серию сменили на DX 3,код 4 077 40.И отключающая способность заявлена - 10 кА.
вот спасибо, это то что надо)
17.04.2014 в 14:25:00
#4482653
купил DX3 407740 а у него P и N расположены наоборот: N справа соответственно, на шину с другими автоматами не встанет:( Либо переворачивать автомат вверх ногами на кой они так сделали? не принято чтоли автоматы разных серий на общую шину вешать?
17.04.2014 в 14:32:41
#4482672
Tul написал : переворачивать автомат вверх ногами
ни в коем случае!
Tul написал : не принято чтоли автоматы разных серий на общую шину вешать?
есть такая тенденция... аксессуары индивидуальные для каждой серии - унификация принесена в жертву оптимизации по другим параметрам
17.04.2014 в 14:41:57
#4482689
Alexiy написал : есть такая тенденция... аксессуары индивидуальные для каждой серии - унификация принесена в жертву оптимизации по другим параметрам
не понимаю какие параметры могут зависеть от расположение "слева" или "справа") вверх ногами - самое некрасивое что я мог придумать, т.к. и положение "вкл" окажется не таким как у остальных автоматов) думаю зубья у шин, где планировалось установить автомат, отпилить, и подсоединить проводами - не должно там ничего пробивать? (провод с N, где будет заходить в этот автомат, окажется очень близко к общей шине P) кстати вопрос в тему долго время в промежутке между автоматами (который был зарезервирован для нового) были открытые зубья шины сейчас обнаружил, что зуб шины P покорёжен, как будто его кто-то кусал, а на автомате, которые справа, на его левой стенке(которая ближайшая к этому зубу) - черное пятно, как будто обугленное. Фотку к сожалению пока не сделал, позже покажу если непонятно объяснил. Что это за эффект, и не пострадал ли этот автомат?
17.04.2014 в 14:55:15
#4482713
Tul написал : не понимаю какие параметры могут зависеть от расположение "слева" или "справа")
правильно. Они и не зависят.
Tul написал : вверх ногами - самое некрасивое что я мог придумать, т.к. и положение "вкл" окажется не таким как у остальных автоматов)
противоречит здравому смыслу и прямым указаниям производителей. автомат вверх ногами - самая настоящая диверсия
17.04.2014 в 15:28:27
#4482768
Alexiy написал : противоречит здравому смыслу и прямым указаниям производителей. автомат вверх ногами - самая настоящая диверсия
А еще противоречит ПУЭ, насколько я помню. :-)
17.04.2014 в 17:23:35
#4483016
altuser написал : А еще противоречит ПУЭ, насколько я помню. :-)
не припомню, чтобы в ПУЭ это было прописано Если что и есть - рекомендации присоединения питающего конца к неподвижному контакту рубильника... но про автомат вверх ногами - ничего.
17.04.2014 в 17:48:27
#4483059
Alexiy написал : не припомню, чтобы в ПУЭ это было прописано Если что и есть - рекомендации присоединения питающего конца к неподвижному контакту рубильника... но про автомат вверх ногами - ничего.
На счет ПУЭ, возможно, погорячился. Возможно в ВСН. Но точно было, что либо вертикально с положением вкл наверх, либо горизонтально, а тут точно не помню, но кажется влево. И никак иначе. Завтра поищу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу