Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

31.01.2013 в 13:00:35

МихаилМ написал : залил масло в трубку с датчиками для увеличения контакта

В какую трубку вы залили масло???Фото пожалуйста.Забивается сажей у Вас из за неправильной регулировки подачи воздуха в горелку.Т.е. его поступает мало,из за этого газ коптит,соответственно образуется сажа.Если на горелке есть шибера(колесики),то открутите их на всю.Если нет,то у Вас забита горелка или не хватает воздуха.Пламя должно быть синим,даже с учетом нашего грязного газа.Если у вас не отключается(не набирает температуру) котел при работе с насосом,то может быть где то идет теплопотеря,т.е. какая то стена очень холодная.Тогда надо утеплять дом.Попробуйте за батарей вставить фольгоизол.Тогда батарея перестанет греть стену и будет отражать тепло в комнату.Почему вы не задали вопрос газовщикам,которые вам замеряли давление?А если спросили,то что они вам ответили?Просто очень трудно определить причину не видя аппарата.

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

31.01.2013 в 16:30:19

МихаилМ написал : . Да и еще открыл верхнюю крышку котла опять полно сажи.

Я пока горелку не снял и не промыл, разобрав тоже мучался

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 09:46:20

пардус написал : Я пока горелку не снял и не промыл, разобрав тоже мучался

Разобрал почистил, котел стал работать лучше появился шум при работе, без модуляции пламени стал работать на 2 положении как часы 50 отсекает при 42 включает, на третьем положении больше 60 не поднимает. Подскажите пожалуйста чем можно замерить давление газа в домашних условиях?

vaz21063 написал : Почему вы не задали вопрос газовщикам,которые вам замеряли давление?А если спросили,то что они вам ответили?

Я задал, они ответили надо разбирать котел, но как они смотрели на котёл у меня пропало желание подпускать их к котлу.

vaz21063 написал : Если у вас не отключается(не набирает температуру) котел при работе с насосом,то может быть где то идет теплопотеря,т.е. какая то стена очень холодная

Пока возился с котлом прошло часа 2,5 дом за это время не остыл (дом блочно керамзитный).

vaz21063 написал : В какую трубку вы залили масло???Фото пожалуйста.

Medtech написал : Фотографии форсунки, фотографии котла со стороны входа воздуха.

0
Вложение
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.02.2013 в 11:22:50

МихаилМ написал : Подскажите пожалуйста чем можно замерить давление газа в домашних условиях?

Давление в сети меряется в мм/вод. столба, меряется U-образной приблудой состоящей из обрезка доски с прикрепленной стеклянной или силиконовой трубкой заполненной водой, с нанесенными рисками, в мм, если сегодня до работы доеду фотку скину

0

Viva la KUBAN!!!!!

Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 12:07:13

пардус написал : если сегодня до работы доеду фотку скину

Было бы не плохо, спасибо

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

01.02.2013 в 12:28:12

МихаилМ,В эту трубку залит керосин,а не масло.Она(трубка) запаяна.С одной стороны сильфон(гармошка),а с другой трубка,которая вставляется в бак котла.Если Вы смогли залить туда масло,значит термобалон раздавлен.Вполне возможно,что у Вас перекосило сильфон под рукояткой регулятора температуры и клапан полностью не открывается,соответственно котлу не хватает газа для набора температуры.Замените термобалон и будет Вам счастье.

0
Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 12:45:33

vaz21063 написал : В эту трубку залит керосин,а не масло.Она(трубка) запаяна.С одной стороны сильфон(гармошка),а с другой трубка,которая вставляется в бак котла.Если Вы смогли залить туда масло,значит термобалон раздавлен.

Масло я залил не в термобалон, а в трубку, куда он вставляется в месте с дачиком температуры (термобалон и дачик температуры свободно вытаскиваються из трубки и нечем незакреплены) а по поводу

vaz21063 написал : Вполне возможно,что у Вас перекосило сильфон под рукояткой регулятора температуры и клапан полностью не открывается,соответственно котлу не хватает газа для набора температуры.

Хотел вскрыть узел регулятора, под рукой неоказалось евроключа, сегодня если найду то разберу.

Купил фольгоизол 5 мм вечером попробую фольгой внутрь укутать бак котла, может поможет

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

01.02.2013 в 13:35:42

МихаилМ написал : фольгой внутрь укутать бак котла

Не стоит.Если и идут потери,то на обогрев стены за батареей,а не на обогрев котла.

МихаилМ написал : Масло я залил не в термобалон, а в трубку, куда он вставляется в месте с датчиком температуры

Извините,просто я неправильно понял.Для того,чтобы померить давление,надо сделать самый простой манометр.Берете тонкий прозрачный шланг длиной см 70.прикрепляете его к деревянной планке U-образно,наливаете воду до половины.Главное,чтобы в обоих половинках было ровно кол-во воды.Одну сторону манометра подсоединяете к крану газопровода,(только открывайте не резко).Потом берете линейку и замеряете расстояние от одной границы воды до другой.Это расстояние в см умножаете на 10.Это и будет давление вод.ст.Например у вас получилось 19 см.19 * 10=190 мм.вод.ст.

0
Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 14:08:55

vaz21063 написал : Для того,чтобы померить давление,надо сделать самый простой манометр.Берете тонкий прозрачный шланг длиной см 70.прикрепляете его к деревянной планке U-образно,наливаете воду до половины.Главное,чтобы в обоих половинках было ровно кол-во воды.Одну сторону манометра подсоединяете к крану газопровода,(только открывайте не резко).Потом берете линейку и замеряете расстояние от одной границы воды до другой.Это расстояние в см умножаете на 10.Это и будет давление вод.ст.Например у вас получилось 19 см.19 * 10=190 мм.вод.ст.

Спасибо большое, сегодня попробую сделать. Диаметр шланга имеет значение?

0
Аватар пользователя
пардус

Местный

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.02.2013 в 14:21:14

сфоткал это разряжение меряет(так за одно фотка попалась) вот шкала и сам прибор

фотки канечно фуу! ну так с телефона

0

Viva la KUBAN!!!!!

Вложение
Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 15:09:15

пардус написал : вот шкала и сам прибор

Спасибо

0
Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

04.02.2013 в 09:51:31

Все перепробовал ничего не получается (утеплил котел, положил утеплитель за батарею) больше 60 не набирает, но заработал на 2 положениии, видимо нехватает мощности котла. Подскажите как можно увеличить мощность не меняя котел, где–то читал что можно соединить подачу с обраткой для облегчения нагрузки котла (не могу теперь найти), как это сделать и целесообразно ли это? Очень нехочется опять менять котел. Кстати не смог разобрать автоматику Евросит 630 и не нашёл инструкцию, может подскажите как это сделать или где взять документацию по обслуживанию. Заранее большое спасибо.

0
Аватар пользователя
skye11

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

04.02.2013 в 10:42:13

МихаилМ написал : Все перепробовал ничего не получается (утеплил котел, положил утеплитель за батарею) больше 60 не набирает, но заработал на 2 положениии, видимо нехватает мощности котла. Подскажите как можно увеличить мощность не меняя котел, где–то читал что можно соединить подачу с обраткой для облегчения нагрузки котла (не могу теперь найти), как это сделать и целесообразно ли это? Очень нехочется опять менять котел. Кстати не смог разобрать автоматику Евросит 630 и не нашёл инструкцию, может подскажите как это сделать или где взять документацию по обслуживанию. Заранее большое спасибо.

Автоматика евросит не разборная, меняется только весь блок вместе. Чтобы увеличить мощность, поставьте панель с 2-мя горелками, или горелку максимальной длины. Выход из ситуации конечно кривоватый, но если делать больше нечего. Замедлите максимально скорость насоса, чем быстрее течет вода, тем меньше тепла она снимет.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

04.02.2013 в 12:31:39

МихаилМ написал : видимо нехватает мощности котла

до 100м2 нормально идти должен.

МихаилМ написал : Котел напольный АОГВ–11.6–1

Значит рассчитан для отопления 116 м2,Но это впритык,а у Вас

МихаилМ написал : отапл. площадь около 90кв.м

Т.е. у Вас есть запас.Значит должен нормально тянуть.Или у Вас теплопотери большие(дом плохо утеплен) или котел не на 11,6 кВт.Значит надо идти в магазин и пусть что хотят,то и делают.Чтоб в будущем не обманывали покупателей.

0
Аватар пользователя
МихаилМ

Местный

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

04.02.2013 в 13:51:09

vaz21063 написал : Или у Вас теплопотери большие(дом плохо утеплен)

До этого стоял Ульяновский "ОЧАГ" на 120кв.м. проблем не было, разгонял даже до 90 град. заменил из–за большого потребления газа (вытяжка прямоточная греет больше вохдух)

vaz21063 написал : или котел не на 11,6 кВт.

На всех табличках (и на котле и на аппаратуре) АОГВ 11,6 если табличкам неверить, то кому