vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

01.02.2013 в 13:35:42

МихаилМ написал : фольгой внутрь укутать бак котла

Не стоит.Если и идут потери,то на обогрев стены за батареей,а не на обогрев котла.

МихаилМ написал : Масло я залил не в термобалон, а в трубку, куда он вставляется в месте с датчиком температуры

Извините,просто я неправильно понял.Для того,чтобы померить давление,надо сделать самый простой манометр.Берете тонкий прозрачный шланг длиной см 70.прикрепляете его к деревянной планке U-образно,наливаете воду до половины.Главное,чтобы в обоих половинках было ровно кол-во воды.Одну сторону манометра подсоединяете к крану газопровода,(только открывайте не резко).Потом берете линейку и замеряете расстояние от одной границы воды до другой.Это расстояние в см умножаете на 10.Это и будет давление вод.ст.Например у вас получилось 19 см.19 * 10=190 мм.вод.ст.

0
МихаилМ
МихаилМ
Новичок

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 14:08:55

vaz21063 написал : Для того,чтобы померить давление,надо сделать самый простой манометр.Берете тонкий прозрачный шланг длиной см 70.прикрепляете его к деревянной планке U-образно,наливаете воду до половины.Главное,чтобы в обоих половинках было ровно кол-во воды.Одну сторону манометра подсоединяете к крану газопровода,(только открывайте не резко).Потом берете линейку и замеряете расстояние от одной границы воды до другой.Это расстояние в см умножаете на 10.Это и будет давление вод.ст.Например у вас получилось 19 см.19 * 10=190 мм.вод.ст.

Спасибо большое, сегодня попробую сделать. Диаметр шланга имеет значение?

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

01.02.2013 в 14:21:14

сфоткал это разряжение меряет(так за одно фотка попалась) вот шкала и сам прибор

фотки канечно фуу! ну так с телефона

0

Viva la KUBAN!!!!!

Вложение
МихаилМ
МихаилМ
Новичок

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

01.02.2013 в 15:09:15

пардус написал : вот шкала и сам прибор

Спасибо

0
МихаилМ
МихаилМ
Новичок

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

04.02.2013 в 09:51:31

Все перепробовал ничего не получается (утеплил котел, положил утеплитель за батарею) больше 60 не набирает, но заработал на 2 положениии, видимо нехватает мощности котла. Подскажите как можно увеличить мощность не меняя котел, где–то читал что можно соединить подачу с обраткой для облегчения нагрузки котла (не могу теперь найти), как это сделать и целесообразно ли это? Очень нехочется опять менять котел. Кстати не смог разобрать автоматику Евросит 630 и не нашёл инструкцию, может подскажите как это сделать или где взять документацию по обслуживанию. Заранее большое спасибо.

0
skye11
skye11
Местный

Регистрация: 18.01.2009

Киев

Сообщений: 590

04.02.2013 в 10:42:13

МихаилМ написал : Все перепробовал ничего не получается (утеплил котел, положил утеплитель за батарею) больше 60 не набирает, но заработал на 2 положениии, видимо нехватает мощности котла. Подскажите как можно увеличить мощность не меняя котел, где–то читал что можно соединить подачу с обраткой для облегчения нагрузки котла (не могу теперь найти), как это сделать и целесообразно ли это? Очень нехочется опять менять котел. Кстати не смог разобрать автоматику Евросит 630 и не нашёл инструкцию, может подскажите как это сделать или где взять документацию по обслуживанию. Заранее большое спасибо.

Автоматика евросит не разборная, меняется только весь блок вместе. Чтобы увеличить мощность, поставьте панель с 2-мя горелками, или горелку максимальной длины. Выход из ситуации конечно кривоватый, но если делать больше нечего. Замедлите максимально скорость насоса, чем быстрее течет вода, тем меньше тепла она снимет.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

04.02.2013 в 12:31:39

МихаилМ написал : видимо нехватает мощности котла

до 100м2 нормально идти должен.

МихаилМ написал : Котел напольный АОГВ–11.6–1

Значит рассчитан для отопления 116 м2,Но это впритык,а у Вас

МихаилМ написал : отапл. площадь около 90кв.м

Т.е. у Вас есть запас.Значит должен нормально тянуть.Или у Вас теплопотери большие(дом плохо утеплен) или котел не на 11,6 кВт.Значит надо идти в магазин и пусть что хотят,то и делают.Чтоб в будущем не обманывали покупателей.

0
МихаилМ
МихаилМ
Новичок

Регистрация: 26.01.2013

Казань

Сообщений: 14

04.02.2013 в 13:51:09

vaz21063 написал : Или у Вас теплопотери большие(дом плохо утеплен)

До этого стоял Ульяновский "ОЧАГ" на 120кв.м. проблем не было, разгонял даже до 90 град. заменил из–за большого потребления газа (вытяжка прямоточная греет больше вохдух)

vaz21063 написал : или котел не на 11,6 кВт.

На всех табличках (и на котле и на аппаратуре) АОГВ 11,6 если табличкам неверить, то кому

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

04.02.2013 в 14:38:17

МихаилМ написал : На всех табличках (и на котле и на аппаратуре) АОГВ 11,6 если табличкам неверить, то кому

Ну как бы АОГВ 11,6 > [TABLE="class: tth"] Производство: ОАО «Боринское». Габариты, мм (Д×Ш×В): 463×403×992. Тепловая мощность, кВт: 11,6. Отапливаемая площадь, м²: 40…90.

Т.е впритык и даже меньше.

0

Viva la KUBAN!!!!!

Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

04.02.2013 в 14:54:10

Вот что пишет производитель :Напольный одноконтурный газовый котел АОГВ-11,6 используется в системах водяного отопления жилых домов и хозяйственно-бытовых построек площадью до 90 м². Производитель только даёт данные для котла по мощности и давлении газа. Давление природного газа перед блоком автоматики, Па (мм. вод. ст.) — номинальное 1274 (130) — минимальное 637 (65) — максимальное 1764 (180) Обьемное содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания природного газа, % не более 0,05 КПД аппарата, % не менее 87 Производитель и знать не знает сколько потребителю надо, может хватит а может и нет, сколько кубометров газа уходит и температура за бортом, основные показатели проясните. Температуру выход и обратки перед котлом измерьте на режиме при котором не тактует.

0
artem 16
artem 16
Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

04.02.2013 в 21:53:16

МихаилМ написал : Котел напольный АОГВ–11.6–1 "Газовик" с аппаратурой АОГВ-11-1 EUROSIT 630

Производителем данного котла является Лемакс: руководство по эксплуатации устройство газогорелочное Автоматика Евросит 630 Везде дана предельная температура 80 град. С, промежуточных значений нет.

МихаилМ написал : До этого стоял Ульяновский "ОЧАГ" на 120кв.м. проблем не было, разгонял даже до 90 град. заменил из–за большого потребления газа (вытяжка прямоточная греет больше вохдух)

Если хочешь сократить расход газа - нужно не котлы менять, а дом утеплять. Сократив теплопотери, снизишь расход газа, все остальное от лукавого.

0