04.02.2013 в 14:38:17
МихаилМ написал : На всех табличках (и на котле и на аппаратуре) АОГВ 11,6 если табличкам неверить, то кому
Ну как бы
Т.е впритык и даже меньше.
Viva la KUBAN!!!!!
04.02.2013 в 14:54:10
Вот что пишет производитель :
04.02.2013 в 21:53:16
МихаилМ написал : Котел напольный АОГВ–11.6–1 "Газовик" с аппаратурой АОГВ-11-1 EUROSIT 630
Производителем данного котла является Лемакс:
МихаилМ написал : До этого стоял Ульяновский "ОЧАГ" на 120кв.м. проблем не было, разгонял даже до 90 град. заменил из–за большого потребления газа (вытяжка прямоточная греет больше вохдух)
Если хочешь сократить расход газа - нужно не котлы менять, а дом утеплять. Сократив теплопотери, снизишь расход газа, все остальное от лукавого.
08.02.2013 в 15:58:24
Нашёл цифровой прибор, замерил на входе 240 на выходе 200. Убрал модуляцию пламени (выкрутил жиклёр на 2 оборота) выставил регулятор на 2,5, котёл работает 55гр. отключается 46гр включается, обратка 50гр., на улице –10 дома жара, если будет работать так то будет хорошо. Только странно при таком давлении пламя от горелки не отрывает и языки пламени красные.
08.02.2013 в 19:16:55
Выставить давление на горелку 130мм.-максимальное (регулятором давления)и 25-45мм -минимальное(ограничительным винтом).Лишнее давление это несгоревший газ на вылет,это неутилизированое лишнее тепло от сгорания части лишнего газа,тоже на вылет,наконец сажа.В общем деньги в трубу. Производительность насоса? На 11.6 квт нужно ВСЕГО 553л/мин.В этом случае котел может нагреться до установленой температуры. Котел для этого помещения слабоват,примерно в 1.5-2 раза. С другой стороны может лучше утеплить домик?
08.02.2013 в 19:21:59
Посмотрел фото.Сумневаюсь я ,однако,что это чудо выдаст 11 киловат.
20.05.2015 в 09:12:07
Ребят, на 42 кв.м. площади , щитовой дом, такой котел пойдёт?
20.05.2015 в 13:21:09
amatory написал : Ребят, на 42 кв.м. площади , щитовой дом, такой котел пойдёт?
"Пойдет" или нет, можно оценить только по теплопотерям дома. Но не по его площади. В практике расчета теплопотерь встречались дома с теплопотерями приведенными к квадратному метру площади дома от 60 до 270 Вт/кв.м
Откуда же известно, какие в Вашем доме теплопотери? Тем более, что теплопотери на 1 кв.м для разных помещений - отличаются друг от друга в несколько раз.
*Для наглядности упрощенно подсчитаем теплопотери только через стены (допустим, что теплопотери составляют 260 Вт на погонный метр наружной стены при высоте потолков 2,5 метра). И получается, что, например, санузел, расположенный в углу коробки дома (у смыкания наружных стен), площадью 1,5м х 2м = 3 кв.м может иметь теплопотери около 910 Вт, т.е. 303 Вт/кв.м. В то же время неугловая комната площадью 3,5 м х 4 м = 14 кв.м (с наружной стеной в 3,5 м) будет иметь такие же теплопотери в 910 Вт, т.е. 65 Вт/кв.м. Т.е., если бы мы поставили количество секций радиатора исходя из площади помещений (при мощности 120 Вт/секция), то в санузле мы бы поставили 3 секции радиатора вместо нужных 7-8 секций. А в вышеупомянутой комнате бы поставили 12 секций, вместо нужных 7-8.
Поэтому, когда отсутствует расчет теплопотерь, обычно вынужденно закладывают до 50% запаса мощности отопительных приборов (радиаторов), что приводит к перерасходу средств на покупку отопительных приборов в среднем на 30-50%, что может составлять десятки тысяч рублей. Т.е., вместо того, чтобы потратить на радиаторы 100 т.рублей, Вы потратите не менее 130-150 т.рублей.
Вторым плюсом расчета теплопотерь является подбор оптимальной толщины утеплителя. Ведь зачем применять излишне большую толщину утеплителя, если разница между максимальным и оптимальным утеплением будет окупаться 50-150 лет*?
Источник -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.05.2015 в 14:41:36
Оххх, вывод какой? По проекту у меня стоит 11,6 и **х, пусть будет так, уже голова пухнет.
27.03.2016 в 14:40:13
МихаилМ, Блиннн у нас также вот началось с котлом, такой же котел как у вас "Газовик" 11.6-1((( где то 3 недели назад начал отключаться вместе с фитилем сам по себе, работает котел с 2011 года без перебоя и вот на тебе((( Сегодня 26 марта 2016 года. Ладно хоть весна, было бы -25 мы б окоченели, у меня ребенок маленький годик ей ((( Температура была даже по 60 и всегда нормально было, ну вот весной иногда экономила 45 градусов ставила, насос работает тоже хорошо без перебоев. Что за такое АОГВ непонятное, раз такие жалобы у многих, брак что ли??? (((
27.03.2016 в 15:15:45
Элик, запальник почистить надо. Дымоход проверить надо тоже.
27.03.2016 в 19:14:47
Элик написал: Блиннн у нас также вот началось с котлом, такойже котел как у вас "Газовик" 11.6-1((( гдето 3 недели назад начал отключаться вместе с фитилем сам по себе, работает котел с 2011 года без перебоя и вот на тебе((( Сегодня 26 марта 2016 года. Ладно хоть весна, былобы -25 мыб окоченели, у меня ребенок маленький годик ей ((( Температура была даже по 60 и всегда нормально было, ну вот весной иногда экономила 45 градусов ставила, насос работает тоже хорошо без перебоев. Чтоза такое АОГВ непонятное, раз такие жалобы у многих, брак чтоли (((
Вы в своём авто через сколько пятилеток меняете моторное масло и тормозные колодки? А колёса сколько раз в пятилетку подкачиваете?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.10.2018 в 13:17:40
МихаилМ, Сажа происходит только от нехватки кислорода нет притока достаточного воздуха при горении и несгоревший газ окисляется и выпадает в виде сажи . Температура горения будет ниже и с красноватым оттенком пламени. Смотри дымоход чтобы тяга была достаточной а также высоту дымохода чтобы соответствовал (не был очень низким) , при условии если качество газа хорошее , бывает топят пропаном в баллонах где ооочень много газо-конденсата.
30.10.2018 в 14:13:29
сергей cthuttdbx написал: бывает топят пропаном в баллонах где ооочень много газо-конденсата.
Прошу не нести бред, не поясняя того, что вы пишете! вы не понимаете то, о чём пишете!
Конденсат в баллонах с СУГ - это одно. А кислотный конденсат на теплообменнике котла - совершенно другое.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу