Может кто подскажет. Возник вопрос как лучше соединить провода в четырех подрозетниках, установленных одной группой. В один из подрозетников приходит питающий кабель 220в., в два других подведены кабеля, идущие к другим розеткам (подрозетникам) в других группах.
Получается, что в два подрозетника будут приходить три кабеля по три жилы: 1) питающий кабель, 2) кабель-шлейф на следующую розетку в этой же группе, 3) кабель-шлейф на другую розетку в другой группе.
Если было бы два провода по две жилы, то понятно: соединить жилы можно посредством механизма розетки - две жилы туда замечательно залезут. А вот третью жилу скорее всего в механизм розетки запихнуть не получится.
Как вариант думаю использовать клемники Ваго (но клемники вместе с девятью проводами/жилам, а также самой розеткой могут там и не уместиться) либо делать скрутку.
Не учел, что три кабеля;)
Разпредели по одному клемнику Ваго в трех подрозетниках, места вроде хватит. А сколько розеток собирается на этом питающем кабеле? Не многовато?
Розеток получается многовато:
1) четыре кухонные розетки;
2) от них шлейфом - на две другие кухонные розетки;
3) от этих двух розеток опять же шлейфом - еще на две другие кухонные розетки, к которым должны будут подключаться посудомойка и стиралка;
4) шлейфом от группы из четырех розеток (что на первом фото) – в ванную комнату на розетку над раковиной (мойдодыром).
Розетка над раковиной вообще смущает: она будет располагаться прямо над раковиной и ее высота от пола составляет около 80см. Неуверен, что так располагать розетки безопасно. Но с другой стороны, как иначе сделать розетку, необходимую для зубной щетки, фена и т.д.
Таким образом, на одном питающем кабеле собирается девять розеток.
Многовато будет - посудомойку и стиралку нужно на отдельную линию, но лучше электриков спроси, они лучше знают.
И розетка в ванной повыше с защитной шторкой, класс IP44.
jekasus написал :
Многовато будет - посудомойку и стиралку нужно на отдельную линию, но лучше электриков спроси, они лучше знают.
И розетка в ванной повыше с защитной шторкой, класс IP44.
Спасибо.
На посудомойку и стиралку изначально забыли кинуть кабель.
Новосел_2013 написал :
Спасибо.
На посудомойку и стиралку изначально забыли кинуть кабель.
Тем не менее шлейфом столько таких потребителей да на кухне не подобает. Самая напряжённое место в квартире. Можно подобраться с обратной стороны стены, или пару плиток отколупать можно.