Всем доброго времени суток. Есть дом 200м2, твердотопливный котëл- БуржуйК и электрокотëл Протерм 18к, схема отопления двухтрубная попутная. Хотелось бы чтобы при снижении температуры воды , скажем до30° включался электрокотëл(если уехали например), а вообще отапливаться планируем дровами. На форуме ответа не нашëл, может плохо искал. Подскажите кто знает , заранее спасибо.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

01.02.2013 в 19:41:38

Ну так поставьте датчик на трубу и управляйте котлом. В Протерме есть специальные контакты для внешнего управления.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.02.2013 в 21:10:21

Можно проще - ставьте котлы в каскад, котел пусть будет установлен на минимум. Его циркуляционник работать будет постоянно, обеспечивая подачу теплоносителя в контур СО, при снижении температуры теплоносителя будет включаться режим от размерзания системы. В данном случае решение будет жизнеспособным, поскольку у электрокотла не будет дымохода и нет теплопотерь через него. При отъезде перекрывайте заслонку на ТТ котле и все будет замечательно.