В наличии парогенератор 9кВт 240В 60А и ввод 380В 25А.
Кто нибудь подключал?
sany4, может шильдик выложите, или наклеечку возле клеммника, или скан мануала? Экстрасенсов.net.
Сорри. За первым разом ссылка не прошла.
sany4, Ваша модель какая?
Понял, очевидно K-1658, K-1733
K-1658, K-1733
Все дело в стандарте. У америкосов подключение 2*120В или 240В, в данном варианте ввод 3Ф,25А, если посадить на 1 фазу 9кВт - 40А. Будет ли держать вводной?
sany4, похоже, без вариантов, надо перетягивать ввод. Или кулибинствовать с конструкцией парогенератора, если гарантии не жалко.
Да я понял, в выходных данных мануала - Мехико. Нет, ввода не хватит.
Теплится еще надежда. Вод перетянуть можно, но ограничения по мощности 14,5кВт,380в,25А
Вот в этом и состоит коварство трехфазного ввода! Вроде и мощность есть, но с одной фазы много не возьмешь, а трехфазных нагрузок в быту практически нет.
***