UA3GLO
UA3GLO
Новичок

Регистрация: 08.06.2007

Липецк

Сообщений: 92

14.01.2014 в 18:18:27

Печка написал : Берите нормальный ПВС и НИКОГДА не оставляйте смотанным в бухту.

Вот тут не соглашусь, 10 лет уже приблизительно ПВС на катушке и нет проблем 2х2,5, используется на все электроприборы включая сварку на 215 А. Если протереть тряпочкой, то почти как новый. К вещам стараюсь относиться хорошо, вот и они мне долго служат. Да сначала мне сказали что на 30 метров будет большое падение, померил 2 вольта без нагрузки и 2,5 -5 вольт под самой мощной нагрузкой. У меня в сети 215-230 вольт.

0
KIA_60
KIA_60
Новичок

Регистрация: 07.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

14.01.2014 в 19:28:36

UA3GLO написал : померил 2 вольта без нагрузки

не может быть.

0
Garik_31
Garik_31
Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

14.01.2014 в 20:15:50

UA3GLO, при 10А должно быть падение 4,2В на 30-ти метровой переноске, при условии если кабель честный. А без нагрузки падения ваще быть не должно...

0
UA3GLO
UA3GLO
Новичок

Регистрация: 08.06.2007

Липецк

Сообщений: 92

14.01.2014 в 20:23:04

Сам удивился, должно вольт 10-12 быть, а вышло так.

0
lipilo
lipilo
Местный

Регистрация: 02.02.2012

Челябинск

Сообщений: 557

14.01.2014 в 20:27:06

UA3GLO написал : померил 2 вольта без нагрузки

Привет Всем!Видимо, видимо вольтметр 2-3киловатный:)

0
UA3GLO
UA3GLO
Новичок

Регистрация: 08.06.2007

Липецк

Сообщений: 92

14.01.2014 в 20:28:29

UA3GLO написал : Сам удивился, должно вольт 10-12 быть, а вышло так.

Мерил и китайским и нашим старым, правда сеть была тогда не очень "стабильная" если можно так сказать. В линии от подстанции я был в начале и ко мне приходило 245-249 вольт, а просадка видимо была потому, что постанция старая очень. Сейчас на новую перекинули, всего-то домов 70.

0
Печка
Печка
Эксперт

Регистрация: 29.02.2012

Ижевск

Сообщений: 2320

14.01.2014 в 20:50:49

UA3GLO написал : ПВС на катушке и нет проблем

При хранении Вы его хоть клубком сворачивайте. Я имел ввиду,при эксплуатации бабина должна быть размотана.Конечно,если подключить лампочку на 100Вт или триммер на 250Вт,то ничего страшного. А падения в ДВА вольта на ненагруженном проводе быть не может. Это,скорее всего,просто сеть плавала.

0
UA3GLO
UA3GLO
Новичок

Регистрация: 08.06.2007

Липецк

Сообщений: 92

14.01.2014 в 21:00:39

Возможно, я говорю что старая подстанция была. Я на катушке розетку специально сделал внутри, что бы в большОй спешке не включить смотанную бухту, так что хочешь или нет приходится минуту, две потратить на размотку бобины.

0
dub
dub
Местный

Регистрация: 01.09.2011

Москва

Сообщений: 174

18.01.2014 в 00:05:42

Сайт http://aria-invertor.ru перестал работать, надо оплатить хостинг.

0
Off-Roader
Off-Roader
Новичок

Регистрация: 18.01.2014

Каменск-Уральский

Сообщений: 7

18.01.2014 в 20:41:52

REBELLIOUS написал : Оплатил на карту сб. за АРИА 250 + провода 3м+3 м + ПА+ПЗ

Прошу сообщить о поступлении оплаты.

То же оплатил на карту сбербанка АРИА 250 с проводами. Стал ждуном...

0
avaks
avaks
Эксперт

Регистрация: 27.08.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2585

18.01.2014 в 23:22:57

То же оплатил на карту сбербанка АРИА 250 с проводами. Стал ждуном...

Мне ситуация с Ариа напоминает сцену из м/ф Каникулы в Простоквашино: — Фу… Ну что-за дичь пошла бестолковая! Я полдня за ней бегал, чтобы сфотографировать! — Это ещё мало! Теперь ты за ним ещё пол дня бегать будешь! — Это почему же? — А чтоб фотографию отдать! :p:D http://www.youtube.com/watch?v=lshSWuDkDp4

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу