SVKan написал : И почему тогда при наличии импульсников всенепременно требуется УЗО типа А? Каким образом оно повышает надежность защиты?
Если внимательно посмотреть на схемы блоков, например весьма наглядно тут: - то видим, что до диодного моста или после стоит фильтр из кондесаторов. Трансформаторы используются уже позже, а диодный мост на 220В. Вспоминаем, что у диода есть обратный ток с одной стороны, пробои диодов случаются с другой стороны, да и просто механические повреждения - и в общем становится очевидно, что на землю может утекать пульсирующий постоянный ток, который вызовет насыщение катушки УЗО типа АС, и снизит его чувствительность.
Но в общем это вопрос религии - я всегда себе ставлю УЗО типа А - хуже не будет. Можно убеждать что во многих случаях и АС сработает, а вероятность тех случаев, где сработает типа А, и не сработает АС довольно невысока и вы с такими ситуациями не столкнетесь. Вы же не будете лезть каждый раз в схему БП вашего устройства, чтобы понять какие там утечки возможны? Если в инструкцию на мою стиральную машину написано, что надо ставить тип А, то зачем я буду ставить АС и экономить 500-2000р (в зависимости от типа), когда это повышает риски? Да, УЗО типа А дороже, не все могут позволить - это другая причина. Тогда надо разделять суть вопроса - УЗО типа А или АС и как сделать дешевле.