04.09.2006 в 15:57:02
Я вывел в шахту МП трубы с хорошим запасом, но разводку пока ещё не делал. Очень хочется испытать их под давлением, но как-то жалко фиттинги, они же, практически, одноразовые... Может кто подскажет, как это можно сделать? По сути нужно просто времено и не "травматично" подключить несколько МП труб и воде под давлением... Или есть методы не "травматичного" разбора МП соединений? Если есть, подскажите, пожалуйста...
04.09.2006 в 16:11:20
2ASM
Гмм... А еще раз, но только по-проще и по-русски, можно? Чего конкретно ты хочешь испытать - сами трубы или уже готовую разводку по помещению?
Вообще-то опрессовка и производится для того, чтобы выявить дефектные места системы, поэтому очень непонятно твое желание "нетравматичного" тестирования...
Есть некоторые нормы, согласно которым производится опрессовка системы в том или ином месте. И если ты хочешь, чтобы твое творение работало исправно в конкретных условиях, то согласно им и надо делать испытание. Ну а если фитинги где-то протекут или трубу разорвет - так туда им и дорога, на стадии испытаний. Это всяко лучше, чем нежданный подарок...
Все фитинги для МП являются одноразовыми. Даже для повторного монтажа фитингов с разрезным кольцом, необходимо измочаленный конец МП трубы, участвовавший в предыдущем соседиении, обрезать. Пресс фитинги и резьбовые компрессионные - эти полностью одноразовые. Т.е. единыжды разделанными на трубе они больше ни на что не годны. Но зато и соединения на них многократно надежней.
04.09.2006 в 16:15:14
Отдельно трубы никто не испытывает. Соберите систему,а потом опрессуйте 10-15 бар.
04.09.2006 в 17:14:02
Мне бы стяжку залить сейчас, а разводкой в шахте я бы занялся потом... Посему, и хочу испытать лишь трубу, что будет в полу и соединения, которые упрятал в стены. Концы в шахте с запасом, если я навинчу туда фиттинги, обрезать 5 -10см будет не жалко, жалко будет фиттинги. Резьбовые. Или их таки можно будет по второму разу применить?
04.09.2006 в 18:02:31
Если хотите испытать трубу до заливки стяжки, то не жалейте фитингов. Если вам их жалко, то не проводите испытания, вам решать :).
04.09.2006 в 19:30:27
2ASM
Чего ты в стены упрятал???? И в каком смысле - до них, не разломав стены теперь не доберешься???? Что, и совсем без ревизионных лючков? Это ты зря - разборные соединения монолитить недопускается.
Какие резьбовые? Приведи маркировку МП трубы и производителя(хотя бы, но лучше и их марку) фитингов...
Еще раз - если фитинг имеет в совем составе разрезанное наискось металлическое колечко, то содрав их с трубы и обрезав старый участок трубы, ты сможешь их использовать заново. Естественно, что снимать их надо с максимальной аккуратностью. Резьбовые компрессионные и пресс фитинги - повторно не используются. Для компрессиолнных придется покупать соединитель(часть фитинга), а пресс - полностью.
05.09.2006 в 02:42:18
DMC написал : Для компрессиолнных придется покупать соединитель(часть фитинга), а пресс - полностью
Почему полностью?-купить гильзу,если отдельно продается:)
05.09.2006 в 03:09:07
ДОКА написал : Отдельно трубы никто не испытывает.
Это понятно, однако для особо недоверчивых можно опрессовать всю бухту целиком, а потом уже нарезать и монтировать :)
06.09.2006 в 19:37:40
Так, господа, выход, касательно нетарвматичности, оказался простым, жалко, что несколько штуцеров успел потратить, пока догадался. На МП трубу можно натянуть армированый силиконовый шланг, который штатно на 8 бар рассчитан. Главное, не ленистья использовать хомуты и штуцера. Как заглушку, можно использовать тот же шланг, затянув его второй конец простыми маленькими тисками :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу