24.04.2016 в 19:54:15
Paziy написал:
lipilo написал: joha, Привет Всем!Насвоей Ресанте-220 провод сетевой короткий,решил сделаю метра 2.5-3.Вмагаз 3кв небыло в резине,знаю что 25% не доложат,взял 4кв,померил пощитал 3кв.А родной китайский писано 1.75 но длинна 1.5м,сечение пощитал соответстовало писаному.Про КОГ точно могу утверждать что диаметр проволочек в жылах должна бить неболее 0.2-0.25мм но не 0.35-0.4мм.
lipilo, согласно спецификации одного из наши заводов, диаметр проволки в жиле не превышает 0,3мм. В немецком не более 0,21. Мне вот интересно, каким образом вы сечение меряете, что оно у вас все ни как сойтись не может? :)
Paziy, Сечение считаю, как в школе советской учили в 60-70 годы прошлого столетия.Умею неплохо обращатся с мерителем.Так как первая рабочая специальность сл.инструментальщик на предприятии впк. :p
24.04.2016 в 20:33:11
lipilo написал: Про КОГ точно могу утверждать что диаметр проволочек в жылах должна бить неболее 0.2-0.25мм но не 0.35-0.4мм.
КОГ - 6 класс гибкости
24.04.2016 в 21:19:01
А у меня советский КОГ 16мм.кв. с жилами 0,5мм х 12 х 7
24.04.2016 в 21:29:20
Alex___dr, Спасибо.Прочитал про провод и кабели.Ошибся на 4сотки.Уменя на держаке кабель состоит из 3 размеров ф0,16-0,2и0,24.Писано 25кв перемерил, перещитал получилось 20 с чемто.А привык мерить сечение, после пожара соседнего дома.Заключение пожарной инспекции.
24.04.2016 в 21:33:48
joha написал: А у меня советский КОГ 16мм.кв. с жилами 0,5мм х 12 х 7
Это КГ.
24.04.2016 в 21:46:02
joha, Ну с таким диаметром жил.Если отоженая или электровакумная.Сечение 16.3мм2.ито через несколько исгибов станет жосткой.Самый лучший КОГ из провода заземления 25 лет пользуюсь.Только шланг резиновый менял.Аргоновый держак входу постояно.
24.04.2016 в 22:03:09
Вот это какой?
24.04.2016 в 23:24:09
а вроде такая двойная изоляция только у КОГа, а у КГ однослойная
24.04.2016 в 23:30:01
joha написал: мой кабель под эту таблицу не подходит: диаметр проволоки 0,5мм, 12 проволок в жиле, 7 жил
Взгляните ещё раз. Семь пучков, 84 проволочки, диаметр 0,49мм
24.04.2016 в 23:35:10
Да форум тормозной жутко - я уже переписал сообщение, в таблице он есть, только вроде такая двойная изоляция только у КОГа, а у КГ однослойная или КГ такие тоже бывают
24.04.2016 в 23:40:50
joha написал: только вроде такая двойная изоляция только у КОГа, а у КГ однослойная
КГ -
joha написал: или КГ такие тоже бывают
КГ 1х
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.